Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 48875 раз)

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #20 : 04.06.2015, 17:28:18 »
Хотел использовать nym так как рассказали что при одинаковом сечении nym выдерживает большую мощность чем ввг. Но если я правильно понял, то лучше прокинуть два ввг на 2,5 и разделить розетки на дух.шкаф итварочную, так?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #21 : 04.06.2015, 18:42:10 »
Попробую систематизировать все советы. Получается так: вводной ав (3 фазы)-счетчик-трёхфазный диф на 25А-розетка 380.
Делим фазы:
L1. Узм-диф 16А на бойлер
          -диф 16А на стиралку и свет в ванной.

L2. Узм-ав 16А на варочную
           -ав 16А на духовой

L3. Узм-ав на 10А на свет коридор, зал, кухня
          -ав на 16А на розетки зал, кухня
          -диф на 16А на надводные постройки
          -ав на 16А на второй этаж
На втором:- ав на 10А на свет второго
                 -ав на 16А на розетки второго этажа
                 - диф на 16 А на розетку в кабинет (на компьютер)
По критикуйте пжл ))

Сообщения объединены: 04.06.2015, 18:56:01
Не много на L3? Может перекинуть оттуда что ниб на другие фазы?
Что насчет узм? Необходимы ли они там?
Деление на фазы производить после трехфазного дифа или оставить его только на розетку 380?
На бойлер и стиралку нужно 2 дифа или воткнуть один? Или одно узо и два ав?
Нужен ли диф на комп?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 18:56:01 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #22 : 04.06.2015, 19:08:08 »
смотря какая варочная и духовой шкаф по мощности.То что отдельно-это да.А вот сечение 2.5мм-это вопрос мощности.И ещё-смотря как подключаются-220 или 380в.Розетки каждая линия ав16А+узо25А 30млА.Освещение -узо общим 25А 30млА + АВ 10А на каждую линию,на освещение можно узо не ставить-не критично.На стиральную машину узо 25А 10млА.Варочная панельПровод не менее 4мм,узо 32А 30млА+АВ 25А.На духовой шкаф как и на печь, если он большой мощности.АВ до счётчика есть?Если есть то какой номинал?Если щит с ноля делаете,то АВ 3 фазный до счётчика под пломбу(есть такие).номинал на порядок меньше номинала счётчика,от счётчика на АВ 3 фазный(номинал узнаете из техусловий,но не думаю что больше 25А.Потом УЗМ,можно однофазные на каждую фазу(если нет оборудования 3 фазного).И пошло на шину распределения линий.На второй этаж какой провод идёт до щита?Если 4мм,то от АВ25А цепляете,на втором этаже тоже общий желательно поставить 20А(конечно же 3 фазные)Так же на уличные постройки.По уму и на улицу узо,но как говорилось выше может быть геморрой во влажную погоду.Связку узо+АВ можно заменить дифавтоматом-места меньше занимает в щите,да и дешевле выйдет при той же эффективности.Если бюджет не позволяет,можно узо кидать на 2-3 группы АВ.Если по бюджету нормально то можно ещё и УЗИП  поставить(грозозащита).Система заземления какая будет?Скорей всего тт.Все аппараты лучше брать качественные.Шнайдер или легранд..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #23 : 04.06.2015, 19:15:10 »
Не много на L3? Может перекинуть оттуда что ниб на другие фазы?
На 1 и 2 фазах самые мощные потребители. Думаю на 3 повесить остальное - разумно.
Цитировать
Что насчет узм? Необходимы ли они там?
УЗМ ограничивает минимальные и максимальные напряжения и главное защищает
от возможного перенапряжения в случае обрыва нуля. Само по себе вещь хорошая.
Цитировать
Деление на фазы производить после трехфазного дифа или оставить его только на розетку 380?
На бойлер и стиралку нужно 2 дифа или воткнуть один? Или одно узо и два ав?
Вводной дифф 25А и через него вся нагрузка? Не стоит. А поставить больший ампераж - не защищена розетка.
20А дифф выдержит одновременную работу бойлера и стиралки и вполне достаточно для защиты кабеля 2,5
Но если линия не одна а две то защита каждой линии 16А будет лучше. Но это не принципиально
Цитировать
Нужен ли диф на комп?
Не обязательно.
[/quote]
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #24 : 04.06.2015, 19:19:42 »
С чего это на комп не надо диф?Корпус не пластик ,шарахнет мало не покажется.Тем более доступен для детей.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #25 : 04.06.2015, 19:25:44 »
С чего это на комп не надо диф?Корпус не пластик ,шарахнет мало не покажется.Тем более доступен для детей.

Насколько я знаю, по правилам обязательно диффзащита для улицы и влажных помещений.
Остальное не нормируется. Но никто не запрещает поставить на все. Я так и делаю.
Не понимаю позицию на счет геммороя. А удар током по утечке не гемморой?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #26 : 04.06.2015, 19:33:54 »
Какой удар током? если пробой фазы на корпус компа,  так сразу вырубит автоматы, он же заземлён , 1 класс защиты
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #27 : 04.06.2015, 19:35:20 »
Да ну?При системе тт как раз и надо диф или узо.А про улицу,рубить будет даже просто повышенная влажность в воздухе.Наждак в сарае проще заземлить чем бегать вокруг.Потому как выключать будет постоянно..

Сообщения объединены: 04.06.2015, 19:38:44
То есть вы считаете что при утечке на корпус компьютера вылетит АВ и УЗО не надо?Вы уверены?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 19:38:44 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #28 : 04.06.2015, 19:56:49 »
Варочная 2,9 кВт и духовой шкаф 2,8 зачем 4 мм.? Два разных на 2,5 разве не пойдет?
На второй этаж зачем 3 фазы вести? Просто 220 от ав 16А и там маленький щиток для разделения на свет и розетки или просто в общем щитке ав на 10А на свет второго этажа и 16А на розетки.
Про улицу так и не понял надо узо (диф) или нет? Если его от повышенной влажности вырубать постоянно будет?..

Сообщения объединены: 04.06.2015, 19:59:45
И как сделать разводку от счетчика если хочу вывести одну розетку на 380?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 19:59:45 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #29 : 04.06.2015, 20:02:14 »
Заземление это прекрасно.
Там где оно сделано по правилам и регулярно проверяется лабораторией.
В частном секторе самодельное заземление понятие относительное.
Некоторые закопав ведро в огороде, считают что этого вполне достаточно.
При пробое на корпус тока растекания по грунту может
оказаться недостаточным для срабатывания АВ. А вот УЗО бы отработало.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:04:08
Olezhik.z проводка делается не по личным симпатиям, а по правилам.
И в правилах прописано обязательное применение УЗО для улицы.
А там как хотите.
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 20:05:02 от aspid_das »