Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 48868 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #10 : 04.06.2015, 15:23:07 »
Лишнего ставить конечно не хочется ставить, но хочу, что бы все стабильно работало. Просто с 3-х фазным вводом ранее не сталкивался.. Начитался про перекос фаз..
Чем проще система, тем сложнее поломать, уж поверьте.  На 3 фазную розетку хорошо бы отдельный автомат, на нагреватель тоже(  а какой он мощности?) Ну начитались и начитались про перекос. Эффективно с ним можно бороться только на предприятии,когда 1) в основном всё 3 фазное, 2) однофазное маломощное относительно первого, и его много(лампочки).
А дома можно только избежать подключения всей нагрузки на 1 фазу.  Сеть сама оже не идеальна. Выбираете 2 фазы с наибольшим напряжением, на одну весь дом ( там же проводка уже сделана? и она ж однофазная?) на вторую нагреватель
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #11 : 04.06.2015, 15:23:32 »
Автор: danilll Автоматов нагородили почти как реле на телефонной станции. Зачем вам столько? 1 на всё освещеие, 1 3 х фазнй на 3 ф. розетку, 1 на бойлер, и 1 на все остальные розетки. Можно освещение и остальные розетки объединить.                                                                                                                                                                                                           Не видел смертей от удара током от пробитой плиты,стиралки или холодильника?И объясни как 16А потянет плиту керамику?А духовой шкаф?А если коротнёт патрон в люстре то в потёмках по всему дому шарахаться?Компьютеры наверно денди?А холодильники какой мощности?Человек сделал проводку не на один день,и то сколько она прослужит как раз и зависит выбор защиты от кз и утечек- как защита жизни...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #12 : 04.06.2015, 15:24:44 »
Зачем такие сложности-поставь рубильник,ещё на один участок хватит.
ну воопервых, в ТУ написан ограничитель мощности, во вторых, 3 фазную розетку всё время включонной држать не хочется-чтоб без меня станок не включали. Прожектор тоже всё время светить не должен

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:26:30
Поеду в эн.сбыт. Попробую разобраться с мощностями, а то прежние хозяева не оставили ничего из документов.
а вот это правильно. У вас однозначно должен быть общий автомат, который ограничивает мощность. Ну а дальше делаете по правилам и по желанию

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:32:37
Автор: danilll Автоматов нагородили почти как реле на телефонной станции. Зачем вам столько? 1 на всё освещеие, 1 3 х фазнй на 3 ф. розетку, 1 на бойлер, и 1 на все остальные розетки. Можно освещение и остальные розетки объединить.                                                                                                                                                                                                           Не видел смертей от удара током от пробитой плиты,стиралки или холодильника?И объясни как 16А потянет плиту керамику?А духовой шкаф?А если коротнёт патрон в люстре то в потёмках по всему дому шарахаться?Компьютеры наверно денди?А холодильники какой мощности?Человек сделал проводку не на один день,и то сколько она прослужит как раз и зависит выбор защиты от кз и утечек- как защита жизни...
если большая печка- конечно 16 не хватит,надо отдельную линию и автомат на неё, и на отдельную фазу. Но такие печки ни в розетку подключаются, как ТС написал.  А у меня 2 комфорочная электрическая, на неё хватает. Холодильники- 2 орск кх 0100, ватт по 150 наверное, и морозилка орск-43, ватт на 250. Компы с БП по 550 и 450 Вт, и работают как правило в режиме S1=) тоесть с утра до утра.
Печка или стиралка имеют заземление, при пробое фазы на корпус- там и 63 А автомат вылетит в момент, а узо же мжет "гавкать" на мокрые стены. И это больше доставит проблем, чем если у меня лампочка закоротит- включу заново, если опять выбьет- то уж потом разберусь. Но такого ещё не видал

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:33:27
по этому- узо можно ставить по желанию. но я бы не стал, если ТС другово мнения- ну можете и поставить
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 15:33:27 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #13 : 04.06.2015, 15:38:29 »
Водонагреватель всего 2 кв. Проводку в доме меняю еще. Делаю однофазную.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:45:00
Варочная панель 2,9 и духовой шкаф 2,8.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:49:14
Проводку делаю ввг 3х1,5 свет и 3х2,5 розетки. На плитку думаю nym 3х2,5 прокинуть.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 16:00:16
Немного уменьшил кол-во групп. Получается свет 1. Свет первого этажа, 2. свет второго этажа 3. Свет в ванной 4. Розетки в ванной 5. Розетка на бойлер 6. Розетка на эл.печку 7. Розетки в зале 8. Розетки на кухне 9. Розетки на втором этаже 10. Розетка на 380 и 11. Надводные постройки.
Может 4 и 5 объединить? Бойлер на 2 кв.
7 и 8 может тоже объединить? Кухня студия в одной комнате с залом.
9 делить по комнатам или одним?

Нужно еще попытаться разделить равномерно между тремя фазами?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 16:00:16 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #14 : 04.06.2015, 16:29:17 »
Вот если чей то ооочень богатый ум впёр, а иначе не скажшь розетки в ванную комнату, это ж додуматься надо=) вот на них какраз обязательно УЗо или дифавтомат

Сообщения объединены: 04.06.2015, 16:32:11
я бы сделал таким макаром,раз хотите убрать переос фаз- на фазу А- варочную панель и духовку, на них отдельный автомат. На фазу В- ваш водонагреватель,на него тож автомат. на фазу С- всё остальное с одного автомата, а вот на розетки в ванную отдельный дифавтомат. а вообще, я б розетки  в ванной просто не подключал

Сообщения объединены: 04.06.2015, 16:33:19
и это всё не отменяет наличия вводного общего 3 фазного автомата. он есть?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 16:33:19 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #15 : 04.06.2015, 16:33:46 »
Ну а как стиралку и водонагреватель подключить??
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #16 : 04.06.2015, 16:36:17 »
а они в ванной стоят? ооо "блестящее" решение/ ну ежели они уже так стоят, то их на фазу В вместе, и подключать через дифавтомат, он выполняет функции и узо и простого автомата.
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 16:38:14 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #17 : 04.06.2015, 16:48:07 »
Ну бойлер я могу вынести в коридор, но стиралка в коридоре не вариант.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #18 : 04.06.2015, 16:50:25 »
если уже установлен-нихай там и будет. ему оно меньше вредно чем стиралке. Она ж не защищена от брызг
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #19 : 04.06.2015, 17:04:51 »
Ну а как стиралку и водонагреватель подключить??

Каждый потребитель не менее 2кВт. А это 9А. Если подключать их под одну линию,
то закрывать автоматом (или диффом) 20А.
А вот варочная панель и духовка на одной линии 2,5 уже никак.
Это либо 2 отдельные линии (что лучше) под защитов 16А каждая
      либо 1 линия 4мм под защитой 25А
Все что в ванной защищать диффзащитой обязательно!
Все что на улице Защищать диффзащитой обязательно!
NYM использовать не нужно, делайте все ВВГнгLS
электрофорум, форум электриков