Очень нужна помощь с эл. щитком!
aspid_das:
На входе 4 жилы. 3 фазы и ноль. С контура на отдельную колодку в щит земля. Земля и ноль не соединять.
На улицу тогда идет 5-ти жилка. Присоединить к автомату 32А а в постройках свой щит и необходимые узо - ав.
Сообщения объединены: 06.06.2015, 23:02:02Ну вот как то так
Olezhik.z:
Это так на улицу? То есть Узо на 32А не надо, а напрямую на улицу? а там общий ав 25А и по постройкам и в каждой свой щит с узо и ав?
aspid_das:
Да, верно. Ставить в каждую постройку может необязательно, все зависит от оборудования и как оно расположено.
Поставить один щит, от него раскидать по потребителям.
Olezhik.z:
Что-то сэкономить никак не получается :'(
Может тогда отдельно кабель на 380 для котла прокинуть напрямую в котельную через диф 25А, а на улицу кинуть одну фазу!
Сообщения объединены: 06.06.2015, 23:27:33Или все равно одним УЗО тут не отделаюсь, что трехфазным, что однофазным?
Сообщения объединены: 06.06.2015, 23:44:10Вы писали, что узо обязательно в ванную и на улицу, имеется ввиду то что под открытым небом или все постройки во дворе? в гараж например обязательно или рекомендуемо (как на розетки в доме)?
aspid_das:
Если котел будет подключаться непосредственно в клеммник
без штепсельного разъема на него УЗО можно не ставить.
3-х фазное УЗО это и громоздко и дорого.
Стало быть в постройках 3-х фазный автомат 25А,
с него напрямую кабель на котел, через дифф розетка гараж,
через ав свет