Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 51889 раз)

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #60 : 05.06.2015, 16:59:11 »
Сделаешь хоть фотками отпишись ;)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #61 : 05.06.2015, 17:18:03 »
Ага! Купил блин "домик в деревне"! Теперь и электрик и сантехник и плотник )
« Последнее редактирование: 05.06.2015, 17:59:03 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #62 : 06.06.2015, 17:49:42 »
Еще возник вопросик: при прокладывании кабеля на улицу где ставить диф? В общем щитке и от дифа кабель на улицу, а там ав раскидываем? Или от общего ав кабель на улицу, а там диф и ав на разные постройки?

Сообщения объединены: 06.06.2015, 18:05:04
Остановился на том, что на варочную и духовой шкаф два дифа по 16А (варочная 2,9 кВт, духовой 2,8), а может одно узо и два ав по 16? Тогда узо на 32 надо?
« Последнее редактирование: 06.06.2015, 18:05:04 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #63 : 06.06.2015, 18:30:53 »
Диф на улицу ставить в общем щите,потом на улицу кабелем в щиток распределительный по линиям..Можно с узо на розетки.узо 25А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #64 : 06.06.2015, 18:56:46 »
спасибо )

Сообщения объединены: 06.06.2015, 19:27:20
Простите. Что-то туплю сегодня... Получается диф 25А в общем щитке-кабель в щиток на улицу- там общий ав 25А и потом 16 и 10-ми ра скидываю по постройкам?
« Последнее редактирование: 06.06.2015, 19:45:11 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #65 : 06.06.2015, 20:13:55 »
в общем поставил,потом ведёшь в постройку кабелем,там общий опять и по нагрузкам.Сверху общего ведёшь кабелем в следущую постройку и т.д.

Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:14:55
Дифа хватит и в общем.в остальных щитках просто АВ используй.


Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:16:09
Ты бы всё таки чиркнул схемку что получилось.Скорректировали бы уже по чистовой.
« Последнее редактирование: 06.06.2015, 20:16:09 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #66 : 06.06.2015, 20:16:33 »
У вас два вопроса в один смешались. Варка и духовка: на каждую линию по автомату 16А и все под узо 25А
или два диффа 16А - не имеет значения можно делать так и так, защита равноценная.
Кабель на улицу можно защитить диффом в шкафу. А можно организовать отдельный щиток
в постройках и истановить там и автомат и узо (или дифф) а с него уже по потребителям.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #67 : 06.06.2015, 20:18:31 »
Так я и смотрю .куча дифов.Золотой щиток получается.Воткнул бы по узо,по группам АВ и всё.

Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:24:51
узо+АВ плитные розетки кухня,узо+АВ санузел.узо+АВ розетки 1 этажа.Свет без узо.На второй этаж отсечка автоматом.узо+АВ розетки 2 этажа.Освещение без узо.УЗО+АВ уличный в общем щите.В постройках просто АВ.УЗО 300млА+общий АВ.
« Последнее редактирование: 06.06.2015, 20:25:47 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #68 : 06.06.2015, 20:35:30 »
Вот и пытаюсь минимизировать. Если так: в общем щитке узо 25А на 3 фазы от узо кабель 6 мм на веранду, там щиток, в щитке ав 25А (от этого ав потом запитаю котел) и раскидываю фазы ав 16А на розетки в гараж, ав 10А на свет, так же в баню и на освещение двора.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #69 : 06.06.2015, 20:43:39 »
УЗО должно быть больше номиналом чем АВ.Оно не должно работать защитой от нагрузки,предназначено защитить от утечек.Поэтому основное 100-300млА пожарное,по линиям 30млА.

Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:44:49
Поэтому УЗО идёт в паре с АВ.

Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:45:55
диф работает как пара узо+АВ.Но их надо ставить на каждую линию,а узо можно на несколько АВ компоновать.
« Последнее редактирование: 06.06.2015, 20:45:55 от igor »
электрофорум, форум электриков