Тематический раздел > Электрощит

Очень нужна помощь с эл. щитком!

<< < (11/32) > >>

aspid_das:

--- Цитата: Olezhik.z от 05.06.2015, 12:09:09 ---...зачем ограничивать нагрузку 25А...
--- Конец цитаты ---

При подключении к электросети вам предоставляется техусловия в которых оговаривается
максимальная мощность. Чтобы вы не забирали больше, ваш вводной автомат должен иметь
номинал не позволяющего этого делать. 25А ограничивает суммарную мощность 15кВт.
Если по мощности вы никак не ограничены (мало ли) то вводной автомат следует выбирать
из соображения защиты вводного кабеля и счетчика.

Olezhik.z:
Сейчас вводной стоит ссср-овский рубильник на 40А. Его и оставлю.

aspid_das:

--- Цитата: Olezhik.z от 05.06.2015, 13:05:59 ---Сейчас вводной стоит ссср-овский рубильник на 40А. Его и оставлю.

--- Конец цитаты ---

При этом кабель до него должен иметь сечение не менее 10мм по меди или 16мм алюминий
Если сечение меньше то и автомат надо уменьшать

Olezhik.z:
До него со столба?
Сообщения объединены: 05.06.2015, 13:39:10Со столба на этот автомат, с ав на счетчик, а от счетчика 10 мм кину на распред щит.
Сообщения объединены: 05.06.2015, 13:42:53А со столба сип 16 пойдет? Там столб прямо возле дома.

aspid_das:
Тот провод, что по воздуху идет, выдержит и больший ток при том же сечении за счет большей теплоотдачи.
Ограничения касаются только его механической прочности. Менее 16 брать не стоит.
А вот стационарно проложенный провод да, следует брать соответствующего сечения.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии