Цитата: igor от Сегодня в 02:00:31
дифы все таки поставь не 25А,а на 20А.
На 20А на второй этаж и улицу? А на 380 оставить 25А или тоже на 20? На 20А.Так будет селективность с общим АВ.Но если общий по заявленной мощности будет выше(32А),то оставляйте 25А.Защита нагрузки должна быть меньше общего АВ .Можете поставить общий АВ С типа,а на потребителей В типа,тогда и 25А оставить..
Сообщения объединены: 05.06.2015, 10:22:45
« Ответ #43 : Сегодня в 07:12:50 »
Цитировать
По таблице получается, что на 15 кВт на 380в достаточно 2,5 по меди?? Или я что то на так смотрю? Не так.Вы смотрите 380В,а у вас потребители будут 220В.И нагрузку по фазам вы врят ли сделаете без перекоса...До дома скорей всего будет сип 16мм,в дом заводите 10мм.На концы ввода в АВ желательно поставить наконечники,обжать провод в АВ нормально не получится.