Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 48923 раз)

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #40 : 05.06.2015, 08:29:26 »
каким кабелем тянуть 380 до распределительного щитка? И на розетку 380 каким?
У вас как ввод на дом выполнен? Правильно: СИПом со столба до изоляторов, через сжимы
кабелем ВВГ нг LS до щита. Проход через дерево защитить мет. трубой. Или закопать в землю
(более эстетично, но накладно) кабель в броне или трубе (асбоцемент или двухстенной гофре).
Сечение должно быть по Вашей мощности+10-15% запаса. В зависимости как реализуете
заземление кабель может быть 4 или 5 проводным.
Кабель на розетку (розетка может быть 4 и 5 контактной, будет зависеть от подключаемого
оборудования ) ВВГ нг LS 4 или 5 жильный можно проложить в гофре, трубе, кабель канале.
Сечение подбирается по токовой нагрузке (http://electro.narod.ru/tables/current.htm)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #41 : 05.06.2015, 10:12:50 »
По таблице получается, что на 15 кВт на 380в достаточно 2,5 по меди?? Или я что то на так смотрю?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #42 : 05.06.2015, 10:19:30 »
Цитата: igor от Сегодня в 02:00:31
дифы все таки поставь не 25А,а на 20А.

На 20А на второй этаж и улицу? А на 380 оставить 25А или тоже на 20?   На 20А.Так будет селективность с общим АВ.Но если общий по заявленной мощности будет выше(32А),то оставляйте 25А.Защита нагрузки должна быть меньше общего АВ .Можете поставить общий АВ   С типа,а на потребителей В типа,тогда и 25А оставить..

Сообщения объединены: 05.06.2015, 10:22:45
« Ответ #43 : Сегодня в 07:12:50 »
Цитировать
По таблице получается, что на 15 кВт на 380в достаточно 2,5 по меди?? Или я что то на так смотрю?                                                                      Не так.Вы смотрите 380В,а у вас потребители будут 220В.И нагрузку по фазам вы врят ли сделаете без перекоса...До дома скорей всего будет сип 16мм,в дом заводите 10мм.На концы ввода в АВ желательно поставить наконечники,обжать провод в АВ нормально не получится.                                                     
« Последнее редактирование: 05.06.2015, 10:39:23 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #43 : 05.06.2015, 10:42:11 »
Ок! Тоже склонялся к медному 6 мм.
Вводной ав сейчас стоит ссср-овский огромный рубильник и, насколько я смог рассмотреть на табличке, на 40А..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #44 : 05.06.2015, 10:44:53 »
Если щит напротив ввода то сипом цельным и закинь на вводной АВ.Кабель или провод подводится к конструкции ввода и закрепляется на ней при помощи изоляторов.
Сами изоляторы крепятся на крюках, ввинченных в стену для деревянного дома. Или на крюках, приваренных к кронштейну для кирпичной стены.
От изоляторов кабель вводится через отверстие в стене. В отверстие в стене обязательно должна быть вставлена металлическая гильза. Диаметр гильзы должен быть чуть больше диаметра кабеля. Если электрический ввод в частный дом осуществляется проводом СИП в металлическую гильзу нужно вставить гильзу пластмассовую, так как провод СИП имеет только один слой изоляции.
Вводную гильзу нужно монтировать таким образом, чтобы в неё не попадали осадки. Например, выдвинуть гильзу наружу и слегка загнуть конец.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #45 : 05.06.2015, 10:46:09 »
Табличка

Сообщения объединены: 05.06.2015, 10:48:12
Щиток с вводным ав и счетчиком хочу поставить на фасад дома, а от счетчика кинуть кабель в дом на распред щит.
« Последнее редактирование: 05.06.2015, 10:48:12 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #46 : 05.06.2015, 10:50:08 »
Менять будешь его?А то покрась и пойдёт.Он тебе нужен для снятия напряжения на счётчике,поэтому если состояние у него нормальное то и оставь.От него прямо в счётчик.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #47 : 05.06.2015, 11:11:33 »
Да пусть стоит! А после счетчика общий тогда можно 32А воткнуть? )

Сообщения объединены: 05.06.2015, 11:13:29
И диф на розетку 380 тогда 25А, а на улицу и второй этаж 20-ки?

Сообщения объединены: 05.06.2015, 11:19:51
А на розетку 380 кабеля 4 мм по меди же достаточно? Розетку планирую для будущего эл.котла.
« Последнее редактирование: 05.06.2015, 11:31:00 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #48 : 05.06.2015, 11:53:59 »
Про Ав уже писал. За розетку на котёл что можно сказать,мощность котла известна? Я бы кинул 6*5 .И розетку бы не ставил.На прямую в котёл завёл бы.Как вариант не подключать пока провод к АВ в щите и вывести с запасом у места где котёл будет стоять.Розетка это слабое место в цепи АВ-котёл.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Olezhik.z

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 62
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #49 : 05.06.2015, 12:09:09 »
Хорошая идея вывести с запасом и пока не подключать! Тогда и ав пока не ставить. Пока мощность котла под вопросом.

Сообщения объединены: 05.06.2015, 12:19:18
Про ав я уже писал

Цитата: igor
На 20А.Так будет селективность с общим АВ.Но если общий по заявленной мощности будет выше(32А),то оставляйте 25А.Защита нагрузки должна быть меньше общего АВ .Можете поставить общий АВ   С типа,а на потребителей В типа,тогда и 25А оставить..

Получается если вводной у меня на 40А, то общий можно на 32А (зачем ограничивать нагрузку 25А)? Тогда и котел-улица-второй этаж 25А? Простите что одно да потому спрашиваю по 100 раз, но я немного запутался, я далек от нюансов электрики. Только общие знания..
« Последнее редактирование: 05.06.2015, 12:23:03 от Olezhik.z »
электрофорум, форум электриков