Электрификация > Аварийная ситуация
Контактор км2-352-18-м4
danilll:
Ну залипших то и не было, а тоненькую проволочку не просто заметить.( я для чего про веник писал?) Кстати интересно,как это в судовом контакторе блок контакты открытые,что весь мусор на них летит. В ответственных электроустановках(а у ТС именно такая) очень часто IT система, но судя по грамотности ТС может он этого и не знает,и назвал нолём фазу или вообще фиг знает что. Да может,там вообще постоянным током управление
dcent25:
--- Цитата: danilll от 08.06.2015, 18:12:59 ---... Да может,там вообще постоянным током управление
--- Конец цитаты ---
Все возможно...
Навигация