Автор Тема: Контактор км2-352-18-м4  (Прочитано 14347 раз)

Оффлайн VVS

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • VVS - ученик
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #10 : 04.06.2015, 13:10:22 »
сейчас посмотрю этот контактор по марке. Не факт,что там именно такая схема, бывают и другие

Сообщения объединены: 04.06.2015, 01:24:41
контактор примерно так выглядит?

да это именно он)

Сообщения объединены: 04.06.2015, 13:13:15
Если Вы перепутали провода  на кнопке " Пуск" ,тогда  будете подавать питание напрямую на катушку контактора.
дело в том что я не чего не трогал((( вообщем прозвонил все ... ситуация примерно такая как только подключаешь провод к катушке питания контактора сразу получается как будто кнопка "Пуск" включена

Сообщения объединены: 04.06.2015, 13:15:29
Вы напишите.Так работать стало после сборки или это поломка?

наверное поломки просто ситуация такая вот как я описал никто ни чего не трогал
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 13:15:29 от VVS »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #11 : 04.06.2015, 13:18:56 »
Перемычку на кнопках проверь.На неё должно изначально поступать питание.Откинь провод с кнопки пуск,если происходит самовключение,то копай по проводу со стоповой,он выведет к блок контакту.Если не самовключится,то смотри контакты в пусковой,они должны быть нормально разомкнутыми.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн VVS

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • VVS - ученик
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #12 : 04.06.2015, 13:31:46 »
Перемычку на кнопках проверь.На неё должно изначально поступать питание.Откинь провод с кнопки пуск,если происходит самовключение,то копай по проводу со стоповой,он выведет к блок контакту.Если не самовключится,то смотри контакты в пусковой,они должны быть нормально разомкнутыми.
все это сделал контакты от пусковой откинул кнопка работает нормально но когда звонишь откинуты провода от кнопки пуск они звонятся как будто кнопка включена и идет команда на пуск вот как то так , потом вообщем откинул один конец от питания катушки а этот конец как раз и идет на кнопку пуск провода больше не звонятся а как только подсоединяю к катушке происходит то что происходит не могу понять куда дальше))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #13 : 04.06.2015, 14:17:48 »
Стоп.Начнём сначала.Какая катушка на контакторе?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #14 : 04.06.2015, 15:40:57 »
Что за подъёмник . Только верх - низ.? Тогда может быть и  кабель   закорочен

электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #15 : 04.06.2015, 16:27:32 »
Цитировать
да это именно он)
блок контакты ищите между катушкой с приводом, и дугогасительными камерами. Возможно один пригоревший. как проверите это-напишите
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #16 : 04.06.2015, 16:50:08 »
реальную схему показать не реально (((( к сожалению(((((((((
и схемы нормальной принципиальной нет
только вот на данном контакторе не могу понять где этот блок контакт а в гугле что то тоже не чего по этому типу контактора нет(((
Не пойму, чего от форума желаете получить .... без схемы.
Неизвестно,что еще стоит между пусковой кнопкой и катушкой ... вариантов для любителей гадать, на миллион наберется.
Удивляет, что Вы, имея перед глазами контактор не можете определить наличие или отсутствие допконтактов ... блин что за "электрики" пришли нам на "смену"!
У Вас к контактору тысяча проводов подключена что ли? Не можете отличить провода силовой линии от линий управления?
Какой смысл подсказывать, если сами ни на йоту никакой инфы получить самостоятельно не можете?

электрофорум, форум электриков

Оффлайн VVS

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • VVS - ученик
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #17 : 04.06.2015, 18:42:18 »
Что за подъёмник . Только верх - низ.? Тогда может быть и  кабель   закорочен

Все ребят сделал короче на блок контакте попал волосок от проволки и давал ноль в цепь управления контактора . УРА!!!! все работает всем спасиба большое за вашу поддержку!!!!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #18 : 04.06.2015, 19:22:09 »
ну вот, сразу надо было блок контакты смотреть

Сообщения объединены: 04.06.2015, 19:41:57
а вообще, насчот кто кому на смену приходит, давайте кое что вам расскажу, и как юмор кстати.
Давно, ещё при СССР, н железных дорогах меняли паровозы на тепловозы и электровозы, а вот машинистов переучивали, где ж столько новых взять. Так вот, машинист это оперативно-ремонтный персонал, и если чтото ломается, необходимо ремонтировать, и чем быстрей тем лучше. Так вот, управялять  тепловозом или электровозом, особенно после паровоза довольно просто, но вдруг... токоприёмник падает,компрессоры не включаются,цепь не собирается. А всяких контакторов там то поболее чем в этой теме . А если электровоз ~ тока, то в бонус ко всем реле и контакторам, ещё 1 главный, ЭКГ

Сообщения объединены: 04.06.2015, 19:48:08
А восстановить надо очень быстро (20 минут) . Есть конечно способ прозвонки, но это надо схему уметь читать . Нравится? а это только силовая схема=)
так вот в подавляющем большинстве случаевав брался обычный веник,  и им хорошенько прометались блокировки. Так вот, как правило, этого оказывалось достаточно для восстановления работоспособности=)
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 19:49:56 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #19 : 07.06.2015, 01:42:01 »
....на блок контакте попал волосок от проволоки и давал ноль в цепь управления контактора ...


Получается ,что все кнопки управления подают на пускатель ноль....
И ваши замеры неправильны...

.... проверил на работоспособность кнопку "ПУСК"  она целая отсоединил от неё провода , а вот они между собой звонятся получается идет команда на пуск , залипших контактов на контакторе нет ....
Вы замеряли сопротвление катушки контактора!
Как вас не стукнуло электротоком? :-[

« Последнее редактирование: 07.06.2015, 01:51:50 от Dcent25 »

Dcent25