Электрофорум
для электриков и домашних мастеров
Электрофорум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Подключение
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Не получили
письмо с кодом активации
?
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Электрофорум
»
Электрификация
»
Общий электротехнический форум
»
Падает яркость "экономок" при включении вытяжки
Добавить электрон:
Что Вы думаете об этом сообщении?
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
[
2
]
Все
Автор
Тема: Падает яркость "экономок" при включении вытяжки (Прочитано 2225 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
haramamburu
Трансформатор
Сообщений: 126
Пол:
Re: Падает яркость "экономок" при включении вытяжки
«
Ответ #10 :
15.12.2011, 23:57:48 »
Для продолжения эксперимента - вместо одной из экономок - вкрутите обычную ЛН, ну и вытяжку "стандартно"
Записан
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!
DAIM
Генератор
Сообщений: 202
Пол:
работа: Электромир (Белгород)
тел: 8-960-620-0698
Re: Падает яркость "экономок" при включении вытяжки
«
Ответ #11 :
19.12.2011, 01:46:14 »
Странно, конечно, что изменяется яркость свечения КЛЛ, т.к. у них только два положения: светит или не светит (диммирумые КЛЛ в расчет не берем).
Попробуйте вместо всех энергосберегаек вкрутить обычные лампы накаливания и проследите за изменением накала ламп при включении/выключении вытяжки.
Записан
Качественная электротехническая продукция по доступным ценам.
Серега
Проводник
Сообщений: 7
Пол:
работа: инженер-электрик
тел: 89260407301
Re: Падает яркость "экономок" при включении вытяжки
«
Ответ #12 :
21.12.2011, 20:42:22 »
Здравствуйте!!! насколько я понимаю, если мощность Вашей вытяжки 125 Вт, то это просто небольшой вентилятор, встроенный в вентиляционной нише... Если это так, то там вероятно стоит небольшой трансформатор (непосредственно встроенный в вытяжку). проблема может быть и в нем!!!Они бывают двух типов (либо просто 220В, либо с преобразователем)
Записан
Рейтинг сайтов - ElectroTOP
rodnlk2
Контакт
Сообщений: 4
Re: Падает яркость "экономок" при включении вытяжки
«
Ответ #13 :
25.12.2011, 04:44:27 »
Замерьте напряжение на гирлянде ламп при выключенной вытяжке и при включенной, также желательно проверить потребляемую мощность вытяжки, сделать это можно с помощью клещей или проследить за счетчиком предварительно отключив всю другую нагрузку. Как вариант подключите паралельно с вытяжкой лампу , а потом паралельно с феном, если лампа просядет только на вытяжке, значит у последней черезмерное потребление и проблема в ней, если просадка в обоих вариантах, испытайте это подключение в розетке от другой коробки, скорее всего в данной коробке плохое соединение проводов
Записан
Рейтинг сайтов - ElectroTOP
Олег.
Напряжение
Сообщений: 21
Re: Падает яркость "экономок" при включении вытяжки
«
Ответ #14 :
31.12.2011, 15:35:01 »
Моё мнение, либо просажен(возможно сечением или контактами) нулевой
подводящий провод, либо такое ощущение, что в схеме присутствует
средняя точка, которая является переключающей при последовательном
вкючении лампочек и движка вентилятора.
Надо найти, где произошло последовательное включение:
в щитке, в распайке, или в самом аппарате, посмотреть как включаются выключатели.
А вообще, заочно такие вещи делать сложно.
Надо брать тестер и каждый элемент проверять по отдельности,
можно без тестера, проверив лампочки и движок по отдельности.
Записан
Рейтинг сайтов - ElectroTOP
brom
Проводник
Сообщений: 6
Re: Падает яркость "экономок" при включении вытяжки
«
Ответ #15 :
15.01.2012, 23:04:29 »
Приветствую,
всем спасибо за ответы. Проблема решилась заменой экономок на "от другого призводителя." Причем ранее стоял еще третий производитель, который аналогично терял яркость.