По современным нормам, что там должны провести? Сейчас трифазы, ноль рабочий и ноль защитный, я так слышала, т.к. 5 точек потключения в щитке. Три - L1-L2-L3 и две "разные" земли.
наверняка старый дом с газовыми плитами, не факт, что у вас есть заземляющий контур, поэтому пятый провод с защитным нулем не требуется
при модернизация электрооборудования жилого многоквартирного дома, лучше придерживаться проекта который был изначально заложен, только внести изменения в соответствием с требованиями
сечение питающий линий на подъезд (стояк, вертикаль, кто как называет) минимум 16 кв.мм по алюминию и 4 кв.мм по меди
для экономии средств закладывайте алюминий (допускается на стояки)
для 5 этажного дома достаточно будет 16 кв.мм алюминия, для 9 этажного жилого дома, 25 кв.мм алюминия (дома с газовыми плитами)
автоматы двухполюсные 25-32 ампер, на питание квартир (вместо пакетников)
освещение подъезда необходимо тянуть отдельной линией, от этажного щита нельзя подключать
для более точного описания, требуются данные по дому