помогите рассчитать потери при длине кабеля 100 м.
San:
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста , на участке надо проложить около 100 м. кабеля под землёй,кабель выбрал ВВГ 3*4, местный ,необщительный электрик сказал что даст 20 А на каждую фазу (3 фазы) , я так понимаю что мне надо при расчётах указывать напряжение 220 ? может быть что 3 фазы и 220 в. или только 380 ? посчитал потери , получилось около 4,1 % но не уверен что правильно. считал тут http://allcalc.ru/node/635
danilll:
нагрузка будет 3 х фазная симметричная?
Сообщения объединены: 18.05.2015, 04:32:52http://www.ivtechno.ru/raschet_4
Сообщения объединены: 18.05.2015, 04:34:01при симметричной нагрузке в 20 ампер, если сеть 220/380, то будет потеря около 15 вольт только в вашм кабеле. Но почему он 3 жильный?
San:
симметричная это когда от столба до шкафа в доме будет одинаковая нагрузка по каждой жиле ?
Спасибо за замечание , действительно кабель же должен быть 4- жильный , 3 фазы и ноль , да ? ( хотя электрик сказал купить провод ВВГ 3х6, что уже странно ) дело в том что я сам не компетентен в этих вопросах , и электрик в посёлке очень уж странный , меняет информацию , путается в ней,поэтому прошу помочь danilll. Я постараюсь уточнить информацию , и через день напишу что он сказал
А вообще если допустим этот "электрик " даст 20 А на фазу , то сколько это будет суммарно в Квт и какой лучше провод проложить в земле на 100 м. ?
megrad:
Так у Вас какой ввод будет? Трёхфазный или однофазный? В земле кладут бронированный кабель.
Либо кабель прячут в асбоцементную трубу или трубу, такую
http://nashorn.ru/upload/medialibrary/f11/f11e1b50bcfd9cbb548c73b8ca123682.JPG
либо такую http://uup74.fis.ru/bigformat/10129607.jpg
20 А примерно 4,4 кВт
Зачем такие сложности с ВВГ , разве СИП нельзя повесить?
Простая прога для расчёта по электрике http://xrust.ru/portable_soft/261585-elektrik-77-portable-original.html
San:
--- Цитата: megrad от 18.05.2015, 13:49:22 ---Так у Вас какой ввод будет? Трёхфазный или однофазный? В земле кладут бронированный кабель.
Либо кабель прячут в асбоцементную трубу или трубу, такую
http://nashorn.ru/upload/medialibrary/f11/f11e1b50bcfd9cbb548c73b8ca123682.JPG
либо такую http://uup74.fis.ru/bigformat/10129607.jpg
20 А примерно 4,4 кВт
Зачем такие сложности с ВВГ , разве СИП нельзя повесить?
Простая прога для расчёта по электрике http://xrust.ru/portable_soft/261585-elektrik-77-portable-original.html
--- Конец цитаты ---
я пока что затрудняюсь ответить на ваши вопросы , мне нужно увидеть этого "электрика , всё расспросить (это будет через 1-2 дня ) и тогда напишу.
Провод там все пускают по земле , не знаю почему , видимо такая договоренность
спасибо за программу