трехфазный счетчик много насчитывает
Arni:
К сожалению, слишком долго правил предыдущий ответ.
Всё же должен быть перекос по фазам. т.к сопротивление изоляции проводов разные. Тем более в обсадной трубе , в воде.
Когда я работал в ЖКХ у меня только одна из 30 ВНБ укладывалась в > 0,4 МОм.
Напряжения по фазам тоже разные.
Китайские клещи типа М 266 то же имеют погрешность, Для более точного замера - Ваттметр.
danilll:
--- Цитата: Arni от 18.05.2015, 21:14:54 ---
--- Цитата: sherlok от 17.05.2015, 22:08:04 ---При работе насоса померяли клещами ток на каждой фазе-результат 19,2 А.
--- Конец цитаты ---
Даже две десятки ! На всех 3 фазах? Не верю.
А чей это счётчик? Случайно не Украина?
--- Конец цитаты ---
а действительно одинаковый ток на всех фазах. В жизни такого у асинхронных двигателей не видел,хотя бы потому что они не идеально намотаны.
sherlok:
1 фаза-19,1, 2 фаза-19,2, 3 фаза-19,4 Это что-то меняет или влияет на то что счетчик больше считает?
danilll:
ну так уже реалистичней, хотя и то почти одинаково. а есть паспорт на насос? какая потребляемая мощность?
Arni:
Токи в 19 А больше подходят к 8-25-70 или 6-16-110 , чем к 10 кубовому.
Есть смысл звякнуть мегером.