Автор Тема: трехфазный счетчик много насчитывает  (Прочитано 17106 раз)

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
К сожалению, слишком долго правил предыдущий ответ.

Всё же должен быть перекос по фазам. т.к сопротивление изоляции проводов разные. Тем более в обсадной трубе , в воде.
Когда я работал в ЖКХ у меня только одна из 30  ВНБ укладывалась в  > 0,4 МОм.
Напряжения  по фазам тоже разные.
Китайские клещи  типа М 266 то же имеют погрешность, Для более точного замера - Ваттметр.


 
« Последнее редактирование: 18.05.2015, 23:23:46 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
При работе насоса померяли клещами ток на каждой фазе-результат 19,2 А.
Даже  две десятки ! На всех 3 фазах? Не верю.
А чей это счётчик?  Случайно не Украина?
а действительно одинаковый ток на всех  фазах. В жизни такого у асинхронных двигателей не видел,хотя бы потому что они не идеально намотаны.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sherlok

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • sherlok - ученик
1 фаза-19,1, 2 фаза-19,2, 3 фаза-19,4 Это что-то меняет или влияет на то что счетчик больше считает?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
ну так уже реалистичней, хотя и то почти одинаково. а есть паспорт на насос?  какая потребляемая мощность?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Токи в 19 А больше подходят к 8-25-70 или 6-16-110 , чем к 10 кубовому.
Есть смысл звякнуть мегером.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sherlok

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • sherlok - ученик
Паспортов на насосы нет Есть подозрение, что на 10 кубовом насосе стоит двигатель от 16 кубового. поэтому такой ток.

Сообщения объединены: 20.05.2015, 20:09:56
Еще есть подозрение что счетчик считает реактивную энергию.
В соседнем поселке где стоит 10 кубовый насос и ток на каждой фазе примерно 10А при условии, что насос работал круглые сутки за март месяц пришел счет точно не помню, но примерно 11 с лишним тысяч рублей от энергосбыта. У нас в марте месяце при тех же условиях работы круглые сутки, с той лишь разницей, что у нас на каждой фазе примерно 19А счет пришел на 45000 рублей. Подумываем взять двухтарифный счетчик прямого включения. Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 20.05.2015, 20:09:56 от sherlok »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Сначало осмотреть насос-какой там двигатель , и замерить ток НОРМАЛЬНЫМИ приборами. Вообщето, счётчики энергомера поганую репутацию имеют
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
В соседнем поселке где стоит 10 кубовый насос и ток на каждой фазе примерно 10А при условии, что насос работал круглые сутки за март месяц пришел счет точно не помню, но примерно 11 с лишним тысяч рублей от энергосбыта. У нас в марте месяце при тех же условиях работы круглые сутки, с той лишь разницей, что у нас на каждой фазе примерно 19А счет пришел на 45000 рублей. Подумываем взять двухтарифный счетчик прямого включения. Что посоветуете?
Даже странно  такое читать. 
А я  , почему трачу на бензин 3000- 3500 руб/месяц, а сосед в 2 раза в меньше?
1. Двухтарифный счётчик прямого включения- даже и не стоит обсуждать.
2. Работает целый месяц- это как ? Башня Рожновского или бак это одно. Если гидроаккумулятор ,литров на 20 - это совсем другое.
3 Насос ВИЛО с подбором на высоту подъёма. Трубы необходимого диаметра Желательно счётчик воды  на выходе. Как с утечками?
  Нюансов много, Интернет Вам в помощь.  Надеюсь, без обид. Дерзайте


Сообщения объединены: 20.05.2015, 21:36:25
Крыльчатка может быть сломана.Насос электричество жрёт , как свинья-помои. А выход 0,0
« Последнее редактирование: 20.05.2015, 21:36:25 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sherlok

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • sherlok - ученик
Башни Рожновского стоят. Утечки есть и будем устранять по мере сил и возможностей. Весь вопрос в том, почему на одном насосе электродвигатель, потребляя примерно 10А на на каждой фазе и счетчик в месяц насчитыает в 4 раза меньше кватт часов, чем на другом насосе, двигатель которого при работе потребляет примерно 19А на каждой фазе. Работали они в марте месяце в одинаковых условиях.

Сообщения объединены: 20.05.2015, 23:04:13
Насос качает, давление есть весь вопрос в количестве кватт часов, насчитываемых счетчиком.
« Последнее редактирование: 20.05.2015, 23:04:13 от sherlok »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн next

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • next - ученик
    • E-mail
Может просто заменить счетчик, если есть сомнения в правильности его работы.
электрофорум, форум электриков