Автор Тема: трехфазный счетчик много насчитывает  (Прочитано 26947 раз)

Оффлайн sherlok

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • sherlok - ученик
Здравствуйте форумчане. Возникла такая проблема. Есть скважина и в ней глубинный насос, который качает воду на поселок.
При работе насоса померяли клещами ток на каждой фазе-результат 19,2 А. По формуле посчитали мощность и получили 11 кватт. Счетчик це-6804 через трансформаторы тока 200/5 насчитывает 13кватт в час. Насос работает круглые сутки и за месяц набегает приличная сумма. Считали расчетную мощность и погрещность счетчика по импульсам. Получилась погрешность 1,67 процента. Не могу понять, как такое может быть. Помогите пожалуйста.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
При работе насоса померяли клещами ток на каждой фазе-результат 19,2 А.
Счетчик це-6804 через трансформаторы тока 200/5
а я не понимаю вот это
если потребление у насоса 19,2 Ампера, зачем тогда трансформаторы тока 200/5

При работе насоса померяли клещами ток на каждой фазе-результат 19,2 А. По формуле посчитали мощность и получили 11 кватт. Счетчик це-6804 через трансформаторы тока 200/5 насчитывает 13кватт в час.
где-то косинус фи неправильно указали, где-то двигатель уже не столь новый, где-то подшипники насоса износились , а тут еще и трансформаторы тока имеют завышенный первичный ток (хотя в пределах нормы)

Цитата: Учет с применением измерительных трансформаторов
Класс точности трансформаторов тока для присоединений низкого напряжения счетчиков коммерческого учета электроэнергии должен быть не ниже 0,5
Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5% для счетчиков индукционной системы и не менее 1% для многофункциональных микропроцессорных счетчиков электроэнергии.

вот вам и набежала погрешность

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн sherlok

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • sherlok - ученик
Косинус фи взял 0,8 для водяных насосов, подшипники  наверное старые но я меряю ток при работе насоса с этими подшипниеами

Сообщения объединены: 17.05.2015, 23:53:03
ток в первичной обмотке трансформпторов 0,46 А, если умножить на 40 то получается 18,4А
« Последнее редактирование: 17.05.2015, 23:53:03 от sherlok »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
вообщето клещи могут активный ток от реактивного не отличать. Это раз. А вовторых, какой модели насос? если 12 квт потребление, то двигатель 7-8 механической мощности выдаёт. Это ж огого
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Между счётчиком и насосом какое расстояние?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sherlok

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • sherlok - ученик
Насос находится на глубине 40 метров плюс расстояние от домика до Электрошкафа на улице примерно 15 метров. Итого 55-60 метров. Насос как мне сказали ЭЦВ 6-10-40 или 6-10-50. Возможно электродвигатель на нем стоит от ЭЦВ 6-16-40. Поэтому ток при работе 19 А. Так как я мерял клещами ток в другом поселке на 10 кубовом насосе при работе показания 10 А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
При работе насоса померяли клещами ток на каждой фазе-результат 19,2 А.
Даже  две десятки ! На всех 3 фазах? Не верю.
А чей это счётчик?  Случайно не Украина?
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sherlok

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • sherlok - ученик
энергомера це6804

Сообщения объединены: 18.05.2015, 22:54:31
Ток померял сам клещи показали 19,1 А на каждой фазе
« Последнее редактирование: 18.05.2015, 22:54:31 от sherlok »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
энергомера це6804
Ну тогда подцепить известную нагрузку ( к примеру ТЭН ). И  пересчитать.

Сообщения объединены: 18.05.2015, 23:00:38
энергомера це6804

Сообщения объединены: 18.05.2015, 22:54:31
Ток померял сам клещи показали 19,1 А на каждой фазе
Ну значит, это у Вас полные тепличные условия. Одинаковое сопротивление изоляции проводов и одинаковое напряжение по всем фазам.
Перекос по любому будет.
« Последнее редактирование: 18.05.2015, 23:02:14 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sherlok

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • sherlok - ученик
Тогда только во время ремонта трассы водопровода, отключить насос и подсоединить 3 воздушных тэна одинаковой мощности. 