Автор Тема: Помогите выбрать УЗО! пожалуйста.  (Прочитано 4078 раз)

Оффлайн zolotooy

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • zolotooy - ученик
    • E-mail
Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Ток 18.18А,Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров.
Прошу помочь, вопрос теоретический, по учебе.
Не могу нигде найти как от расстояния до ТП зависет выбор узо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Помогите выбрать УЗО! пожалуйста.
« Ответ #1 : 16.05.2015, 23:54:23 »
как от расстояния до ТП зависет выбор узо

да никак. узо защищает цепь после себя. а что там у него на входе - по барабану
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите выбрать УЗО! пожалуйста.
« Ответ #2 : 17.05.2015, 00:47:34 »
Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Ток 18.18А,Расстояние от ...
Прошу помочь, вопрос теоретический, по учебе.
Не могу нигде найти .... выбор узо
Как выбрать УЗО. Пример

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Помогите выбрать УЗО! пожалуйста.
« Ответ #3 : 17.05.2015, 00:52:36 »
Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома.

ПУЭ 7.1.83.
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...