Тип: ОМП 0/075у1... 10 кВА....Напряжение на первичке предположительно 10КВ.Задача: подключить самодельный сварочный аппарат на тор - магнитопроводе, делал сам.... При пуске аппарат забирает до 60А, в рабочем режиме до 30А.Думаю подключить его напрямую к выходу автомата 25А, что на столбе, отключив всю нагрузку....
У Вас там омсик 10 кВА. В принципе, можете подключится к автомату 25А, если не выбьет - то варите себе... борщ, суп)П.С. Не забудьте, что по стороне 220 В там 2 фазы, тоесть "крокодилы" набрасывайте на 2 выхода автомата, ноль на корпус накидывать не надо)
...Напряжение с трансформатора, что на столбе 220-230В, на двух фазах....
... Надо это выяснить.
только объясните ,как у вашего сварочника может быть 60 А на холостом ходу, а 30 под нагрузкой?
Цитата: danilll от 19.05.2015, 03:22:27только объясните ,как у вашего сварочника может быть 60 А на холостом ходу, а 30 под нагрузкой?А зачем умышленно искажать исходную информацию?См. ответ 1 и 23.
... Токи измерены ток. клещами. ... Отношение пускового тока к рабочему 2:1