Имеется трансформатор:
N 4023
Тип: ОМП  0/075у1
1Р541/1 – 0
Масса масла 3,0кг.   
Масса полная – 35кг.
73г. 10 Ква
Сделано в СССР. Напряжение на первичке предположительно 10Кв.

Задача: подключить самодельный  сварочный аппарат на тор - магнитопроводе, делал сам.
На выходе - 200А без регулировки, только электродами, при электроде - тройка - выход 180А.
Напряжение х/х на выходе - 50В.  При пуске аппарат забирает до 60А, в рабочем режиме до 30А.
Думаю подключить его напрямую к выходу автомата 25А, что на столбе, отключив всю нагрузку.

Вопрос: Потянет ли трансформатор, что на столбе?  Сколько давать перерыва в работе?
Напряжение с трансформатора, что на столбе 220-230В, на двух фазах.
Насколько безопасно находиться рядом со столбом в 10Кв и производить сварку?
Вопрос права не рассматривать.



danilll:
как это сварочник при пуске берёт 60 а , а при работе 30? Он же на 220 вольт?  Сабжевый трансформатор выдаёт 220 вольт на 2 фазах... Он собран звездой 127/220? или треугольником 220? это важно в данном случае   Теоретически, варить рядом с ним не очен безопасно- и запалить искрами можно если масло подтекает,  к тому же, дугой ионизируете воздух, что способствует пробою, но чтоб реально это к нему приводило, я даже не слышал.

Сообщения объединены: 12.05.2015, 02:03:00И да 180 ампер в сварочной цепи это очень много даже для 4 мм электрода,он выгорев до середины, раскалится до красна у вас. А уж тройка....

Олег.:
 author=danilll link=topic=2270.msg26520#msg26520 date=1431374072]
как это сварочник при пуске берёт 60 а , а при работе 30? Он же на 220 вольт?    Теоретически, варить рядом с ним не очен безопасно- и запалить искрами можно если масло подтекает.

Трансформатор находится на высоте трёх метров.
К нему подходит два провода - две фазы, по высокому напряжению.
Утечек масла нет, судя по табличке - он на 10Ква - 10 Квт.
60А и 30А - это пусковой и рабочий токи сварочного аппарата на первичной обмотке.

danilll:
а по низкому напряжению что выходит? сколько проводов и каких?

dcent25:

--- Цитата: Олег. от 12.05.2015, 00:53:48 ---Имеется трансформатор:
....Тип: ОМП  0/075у1.....
--- Конец цитаты ---
Это не полная информация...

--- Цитата: Олег. от 12.05.2015, 00:53:48 --- Напряжение на первичке предположительно 10КВ.
--- Конец цитаты ---
Так и токи, тоже предположительно ,можно прикинуть...
Нужна информация точнее!
 

--- Цитата: Олег. от 12.05.2015, 00:53:48 ---Задача: подключить самодельный  сварочный аппарат на тор - магнитопроводе, делал сам.
На выходе - 200А без регулировки, только электродами, при электроде - тройка - выход 180А.
Напряжение х/х на выходе - 50В.  При пуске аппарат забирает до 60А, в рабочем режиме до 30А.
Думаю подключить его напрямую к выходу автомата 25А, что на столбе, отключив всю нагрузку.

... Потянет ли трансформатор, что на столбе? Сколько давать перерыва в работе?
Напряжение с трансформатора, что на столбе 220-230В, на двух фазах.
Насколько безопасно находиться рядом со столбом в 10КВ и производить сварку?
Вопрос права не рассматривать.

--- Конец цитаты ---

Да ВЫ батенька шутник! :)
Если этот транс стоит где то  в автоматике железной дороги ,то Вам прямая дорога в тюрьму!!!!