Тематический раздел > Защита и Заземление

Зануление в квартире

<< < (2/8) > >>

dcent25:

--- Цитата: nemec от 25.04.2015, 12:53:22 ---.... Насколько понимаю, в моей квартире нельзя прикрутить зануляющий провод к щитку, ....

--- Конец цитаты ---

Защитное заземление, (зануление)

nemec:

--- Цитата: aspid_das от 25.04.2015, 13:02:07 ---Почему нельзя от стояка РЕ отщепить через орех?
--- Конец цитаты ---
Не понял вашей терминологии. Через какой орех?)

--- Цитировать ---Другой вопрос, у вас антикварный счетчик проверяющие видели?
Можете налететь на крупный штраф. У него максимальный ток 17А,
как это вяжется с нагромождением автоматов?
--- Конец цитаты ---
Проверяющие видели, ничего не сказали. По автоматам не знаю, не я делал.
Сообщения объединены: 25.04.2015, 19:13:14Если стиральная машина бьётся током, как быть без защитного заземления?

Topmo3:

--- Цитата: nemec от 25.04.2015, 18:50:38 ---Если стиральная машина бьётся током, как быть без защитного заземления?
--- Конец цитаты ---
Если бьет - значит имеется утечка тока (неисправность) ... сделаете "зануление" ... будет утечка крутить Ваш счетчик постоянно.
Если сами не умеете ... сдайте в ремонт ... стиральную машину.
Бывает ... сначала только бьет ... перетерпите ... начнет убивать.

dcent25:

--- Цитата: nemec от 25.04.2015, 18:50:38 ---...Если стиральная машина бьётся током, как быть без защитного заземления(зануления)?

--- Конец цитаты ---

Защитное заземление, (зануление), является основной мерой защиты от поражения электрическим током в случае замыкания фазного провода на нулевой или заземленные металлоконструкции.

В жилых зданиях подлежат заземлению (занулению):
- бытовые электрические машины и приборы единичной мощностью свыше 1,3 кВт;
- все стационарные и переносные электроприемники класса I (не имеющие двойной или усиленной изоляции), расположенные в помещениях с повышенной опасностью;
- стальные трубы и короба электроустановок, металлические корпуса электрощитов, электрошкафов. Штепсельные розетки, установленные в сети напряжением 380/220 В для подключения переносных и передвижных электроприемников, должны иметь контакт, присоединяемый к сети заземления (зануления);
- металлические корпуса ванн и душевых поддонов. Их следует соединять металлическими проводниками с трубами водопровода (для выравнивания электрических потенциалов при появлении напряжения на металлоконструкциях);
- металлические корпуса светильников, встроенных или установленных в подвесных потолках, выполненных с применением металла.
В помещениях, где не требуется выполнять зануление металлических корпусов светильников (сухие отапливаемые и неотапливаемые), крюк для подвески светильников необходимо изолировать.
Отрезки труб металлической защиты проводов в местах их проходов через стены и перекрытия, выводы проводов из пола к технологическому оборудованию заземлять (занулять) не следует.
В электроустановках различных назначений и напряжений следует применять одно общее заземляющее устройство.
Для заземления (зануления) металлических корпусов стационарных и переносных бытовых приборов класса I, бытовых электроприборов мощностью свыше 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электрических плит, варочных котлов и другого теплового оборудования для заземляющих контактов штепсельных розеток следует применять отдельный проводник (прокладываемый от электрощитка питающей электросети) сечением, равным сечению и проводимости фазного провода. Этот проводник следует присоединить к нулевому проводу питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода проводов в здание(в квартиру), перед отключающим аппаратом), поскольку в его цепи не должно быть разделяющих и разъединяющих приспособлений. Нулевой защитный провод без разрыва прокладывают от щита до корпуса зануляемой электроустановки. Для зануления корпусов электроустановок запрещается использовать рабочий нулевой провод.
Недопустимо использовать в качестве заземляющих (зануляющих) проводников металлические оболочки изоляционных труб, труб из тонколистового металла с фальцем (например, провод марки ТПРФ, металлорукава, броню и свинцовые оболочки кабелей, трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ, центрального отопления, бытового водопровода).
В совокупности с занулением в жилых домах следует применять устройства защитного отключения (УЗО). Такие устройства устанавливают на вводах в дома, а также встраивают в бытовые машины, приборы и переходные штепсельные розетки. В этом случае исключается опасность поражения электрическим током при монтаже и демонтаже электросчетчика.

aspid_das:
Орех это пластмассовые черные штучки на вашей фотографии справа. По другому - сжим.
Слегка сняв изоляцию с нулевого провода стояка его крепят на жилу не повреждая последней
и делают отвод.
Я вам посоветую ограничить ток на квартиру автоматом в 16А (счетчик может тупо загореться)
и добавить УЗО.   