Зануление в квартире
aspid_das:
По моему личному мнению:
1. На вопрос можно ли расщепить N от стояка на N и PE, отвечу да сославшись на
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
2. Есть ли в этом необходимость для питания кондиционера? Нет.
3. Отсутствие внятной защиты по току, старый счетчик, отсутствие УЗО - большее зло
чем отсутствие заземления на кондиционере.
4. Если по взрослому - стояк отличный. Сама проводка полное г... Замена квартирной проводки,
замена прибора учета, замена вводного кабеля от стояка. Щит с автоматикой согласно ПУЭ.
Topmo3:
--- Цитата: aspid_das от 26.04.2015, 12:57:25 ---По моему личному мнению:
1. На вопрос можно ли расщепить N от стояка на N и PE, отвечу да сославшись на
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
--- Конец цитаты ---
Извините ... имхо ... ссылка на этот пункт, на данный момент, ошибочна.
Речь там идет о многофазных цепях (т.е. о сети в доме) ... согласитесь, что отдельно взятую квартиру, как многофазная цепь рассматривать уже нельзя ... вот и приходится людям ждать, когда в стояках появится пятый провод.
aspid_das:
Вы говорите о TN-S, а я о TN-C-S в которой по определению допускается совмещение
РЕ и N в одном проводнике в какой-то его части. Чем квартира не подходит? Я ошибаюсь?
Topmo3:
--- Цитата: aspid_das от 26.04.2015, 14:30:11 ---Чем квартира не подходит?
--- Конец цитаты ---
Вы можете сказать, что в квартире многофазная цепь?
Почему не даете ссылку на 1.7.132.?
aspid_das:
Квартира нет, стояк да. Здесь многофазная цепь это совокупность однофазных.
А если бы в квартиру заходило 3 фазы, что бы это изменило в плане безопасности?