Электрификация > Электро
Электрик фото
®-~=АН32=~-©:
Сейчас ходил на заявку.....Сгорел водонагреватель...обычный..в розеткофтыкаемый..Повесили новый - новый бъет током...
Вобщем после длительных изысканий нашлось что в ванной, в розетке для стиралки заземление просто отсутствует, заземлитель не подключен и на нем фаза ))))))) уже хорошо....
а в розетке нагревателя.....ФАЗА ПОДКЛЮЧЕНА НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ РОЗЕТКИ....ДАДА, на тот который служит для заземления....а нули на рабочие контакты....оба..и рабочий и защитный...спрашиваю как старый работал...и чего там с вилкой...у хозяйки глаза как блюдечки *ОО прежние сказали что у него вилка была неисправна, и поставили свою на изоленте....
МЛЯЯЯ... Я ОФИГЕВАЮ...СЫРОЕ ПОМЕЩЕНИЕ..ВАННАЯ...розетка с заземлялкой под током...и за 15 лет никого не убило....
Arni:
--- Цитата: ®-~=АН27=~-© от 29.12.2015, 19:50:12 ---Сейчас ходил на заявку.....Сгорел водонагреватель...обычный..в розеткофтыкаемый..
--- Конец цитаты ---
А диагноз кто ставил СТАРОМУ нагревателю?
Вышибать автомат стало после " ремонта" розетки , а не после 15 лет неправильной эксплуатации. Хозяйке особенно верить не стоит.
Был у меня случай, когда работал в ЖКХ.
В выходной день,звонит напарник : " Соединения в этажном щите всё правильно, но коротит , 3-ю вставку сжигаю"
Приезжаю , всё правильно. Вскрываю крышку счётчика ( без пломбы). А там соединение : фаза-ноль, фаза - ноль. И хозяин пытается убедить ,
что живёт так 15 лет.
" Ну так в чём причина, живи дальше."
Скорее всего , на старом индукционном счётчике , хозяин решил поменять фазы с нулями местами, только нужно менять попарно.
®-~=АН32=~-©:
а он не вышибал..там и на щите какието глюки с комутацией были..2 группы на автомат висело....пока не развел нагревалка новая грела но билась, что удивительно даже узо встроенный не срабатывал, тем более автоматы не выбивало, трубы пластиковые, никаких СУП\ДСУП в помине нема.а старый сгорел не от переделок а от старости...тен менять не стали так как таких тенов не выпускают устаревшая конструкция
когда пришел между краном и ванной было 140-170В, когда уходил - нули, судя по количеству пыли нетронутой розетку не вскрывали лет 5..она там под потолком
а искать стал - ковыряюсь щупами - ору хозяйке мол отключи мне...по одному...один - ноль эффекта, второй рубит - напруга вполовину меньше становится..вырубает третий - пропадает совсем
ладно..посмотрел чего идет из щитка по тем двум автоматам что дают наводку..идет провод..трехжилка, желтый на корпусе, синий и красный на автоматах...на разных..ЗАЧЕМ? в розетке стиралки куда это шло картина маслом - желтый типа нуль, красный типа фаза, земли нет, синий под фазным напряжением голый в стороне висит, плюс под ним еще розетка от третьего кабеля..в ней нормально..
взял на щите перевесил красный оставил, синий с желтым под ноль, розетку перекомутировал..
после включения - пропадает 220 на розетке водогрея...но появляется на корпусном контакте оной...без всяких левых наведенок..
полез там, ага..перецепил все работает
electro:
electro:
Навигация