Автор Тема: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса  (Прочитано 22079 раз)

Оффлайн makc59

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • makc59 - ученик
    • E-mail
  • работа: Инженер
Т.е. можно оставить щиток как есть и не заморачиваться со схемой на 3 УЗО и 8 автоматов:
16А на розетки 1 этаж,
16А на розетки 2 этаж
 и 10А на все освещение
И 1 УЗО ,который стоит на 40А
Отключить везде с розеток землю и с шины отключить землю,которая соединена в щитке с0 и заизолировать до установки заземления по ТТ у дома.
Только поменять проводку на ВВГнг-LS. Т.к. сейчас сделан только 1 этаж. 2 надо самому делать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Этого достаточно по защите, но вызывает некоторые неудобства,
если срабатывание одного автомата будет обесточивать полдома.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн makc59

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • makc59 - ученик
    • E-mail
  • работа: Инженер
Спасибо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн makc59

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • makc59 - ученик
    • E-mail
  • работа: Инженер
Посмотрите, пожалуйста схему с последними изменениями.


Сообщения объединены: 03.05.2015, 14:54:31
И щит такой"
Шкаф  ЩРН-П-18 (18 модулей), шт   1
Автомат; 1-полюсный; ИЭК В А 47-29 10А С (1Р), шт   2
Автомат; 1-полюсный; ИЭК В А 47-29 16А С (1Р), шт   6
Автомат; 2-полюсный; ИЭК ВА 47-29 25А С (2Р), шт   1
Устр-во; защити.откл.2-пол.; ИЭК NFIN 2-пол. 25А ЗО(мА) (У30 ВД1-63), шт   2
« Последнее редактирование: 03.05.2015, 14:54:31 от makc59 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
И щит такой

Хороший щит. Теперь выполнить хорошо надо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
УЗО №1 и №2 ,лучше,по рабочему току, взять на номинал выше.


« Последнее редактирование: 06.05.2015, 03:05:08 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
УЗО №1 и №2 ,лучше,по рабочему току, взять на номинал выше.


не имеет смысла, ограничение по току - вводной автомат.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн makc59

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • makc59 - ученик
    • E-mail
  • работа: Инженер
Одно УЗО уже есть ВД1-63 40А 30мА от имеющегося щитка, который поставила компания, строившая дом.
Можно ли его применить в целях экономии средств вместо УЗО1 или УЗО2, т.е вместо 25А на 30мА.
И не придется ли потом при перегрузке бегать к столбу, на котором стоит автомат 25А.
И еще в щитке ставлю автомат на 25 А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
.... на номинал выше.
Надежность такого узо будет выше ,за счет контактной группы



Одно УЗО уже есть ВД1-63 40А 30мА от имеющегося щитка, который поставила компания, строившая дом.
Можно ли его применить в целях экономии средств вместо УЗО1 или УЗО2, т.е вместо 25А на 30мА.
И не придется ли потом при перегрузке бегать к столбу, на котором стоит автомат 25А.
И еще в щитке ставлю автомат на 25 А.


При перегрузках и кз ,как раз автоматы на 25А и будут отключаться,Узо необходимо только для  срабатываний при ,превышения  утечки 30мА.
« Последнее редактирование: 06.05.2015, 09:53:44 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн makc59

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • makc59 - ученик
    • E-mail
  • работа: Инженер
Т.к. одно узо есть 40А и 30мА, может поставить и второе такое же. Скажите.
электрофорум, форум электриков