На вводе в дом я предложил ТС поставить автомат не более 25А (а еще лучше 20А)
из тех соображений, что при перегрузе будет выбивать на столбе.
При той схеме, что есть сейчас это произойдет непременно, т.к. внутри
дома суммарный ток автоматов больше ничем не ограничивается.
Почему поменял решение непонятно, ну и ладно. УЗО на 100мА можно, конечно,
но на мой взгляд довольно бесполезная штука