Автор Тема: Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса  (Прочитано 22072 раз)

Оффлайн makc59

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • makc59 - ученик
    • E-mail
  • работа: Инженер
Здравствуйте! Помогите со сборкой электрощита дачи 2  этажа.
Предварительно составил. Оцените комплектующие и компановку.
И что лучше поставить УЗО или диф.автомат, совмещенный с УЗО?
И еще в какой щиток это поместить?
Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
Он сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен (они поставили еще один), т.к. уже стоит на столбе.
Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
В связи с этим выкладываю переделанную схему разводки
Посмотрите пожалуйста. Т.к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать. В моей схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли?
Селективное общее очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставить то, которое я прописал?
Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС?
Спасибо заранее.
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА ВД1-63 А (MDV11-2-040-030) тип А  №2
Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 2Р 40А 100мА (MDV12-2-040-100)   №1
IEK ВД1-63 40А  30мА  тип АС уже имеется
Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-016-C)  №А1-А6
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-010-C) №А7,А8

электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
По сложности накрутили почти как телефонная станция=) Укажите сечения проводов чтоб рассуждать-будет плавится или нет.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Однолинейку  посмотреть бы ,да еще разрешенную мощность узнать бы...


« Последнее редактирование: 25.04.2015, 00:47:23 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн makc59

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • makc59 - ученик
    • E-mail
  • работа: Инженер
Разводка сделана была на 1 этаже кабелем ПУНП 3х1,5 освещение и 3х2,5 розетки.
В щите стоит УЗО IEK ВД1-63 40А  30мА  тип АС
И от него параллельно на 3 автомата (2 шт. Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29
1 розетки на 1 этаж, второй- розетки на 2 этаж
освещение общее на 2 этажа на 1 автомат 10А C ВА47-29
Заземления пока нет. Планирую сделать тип ТТ.
Электрик почему то соединил в щитке шину 0 на шину земли.
Думаю ее отключить и также отключить кабель земли в розетках.
На кухне электроплитка 2 комфорк, чайник, насос в колодец.
И когда холодно 1-2 обогревателя на 1500-2квт

Сообщения объединены: 25.04.2015, 00:38:27
В договоре отведено 5 квт

Сообщения объединены: 25.04.2015, 00:42:02
Выключатель на столбе, щит в доме, щит на столбе
« Последнее редактирование: 25.04.2015, 00:42:03 от makc59 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Почему пунп, мин ВВГ нг?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Провод  как проложен-в гофре,в к/канале или открыто?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн makc59

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • makc59 - ученик
    • E-mail
  • работа: Инженер
Провод проложен в кабель канале 16х16

Сообщения объединены: 25.04.2015, 10:00:27
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
На ввод в щите ставьте общий вводной автомат не более 25А, а то замучаетесь к столбу бегать.
И вообще все это великолепие (6 групп розеток) как то нелепо относительно такого ввода.
Ну может только если на перспективу. Может когда увеличат.
Пунп для деревянного дома - это ужасно.
И еще: вы же не собираетесь в узо под одну клемму три провода зажимать,
как на картинке? 

Сообщения объединены: 25.04.2015, 10:42:24
Он сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится.

Цитировать
Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
Это немного неудобно, но не криминал. А еще претензии были? Если работали спецы недостаточной
квалификации, в первую очередь посмотрите качество соединений в коробках.

« Последнее редактирование: 25.04.2015, 10:42:24 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн makc59

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • makc59 - ученик
    • E-mail
  • работа: Инженер
Можно и так к примеру. Так подключено сейчас от УЗО 3 автомата.
А то что подключено в щитке 0 с заземление розеток на 1 шину? Ведь так нельзя!
Просто надо как то модернизировать все это при существующих комплектующих с минимальными затратами.
Планирую заменить провод ПУНП на кабель ВВГнг-LS 3х1,5 и 3х2,5 плоский
Кабель канал 40х16 и 25х16 поставить.
Узо на 40А уже есть и 3 автомата.
Может подскажите еще что то по щитку

Сообщения объединены: 25.04.2015, 10:49:30
Разводку в доме на 1 этаже и установку щитка делал джамшут от компании, которая строила дом.
Я тогда не знал, что провод ПУНП нельзя использовать
А электрик , который подключал дом к столбу, сказал, что не верно все сделано, надо все передалывать, будет плавиться, типа если включить плитку, чайник и типа фен он сказал, и все это на 1 автомате 16А.
 Поэтому нарисовал ранее выложенную схему. Может как то упростить ее можно?
« Последнее редактирование: 25.04.2015, 10:49:30 от makc59 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Понимаете, проводка плавится, когда по ней идет избыточный ток. Для 2,5 таковой более 27А.
У вас на группе 16А автомат. Что бы вы не включали - линия защищена.
На землю я не заострялся (нельзя так, конечно) но от этого провода не расплавятся.

Сообщения объединены: 25.04.2015, 11:12:16
В целом схемка у вас хорошая, добавьте вводной автомат, как я писал ранее,
ИЕК замените на что-то более кошерное, С16 лучше на В16.
Заменить проводку целиком решение кардинальное но верное.
« Последнее редактирование: 25.04.2015, 11:12:16 от aspid_das »