Автор Тема: Не включается магнитный пускатель на кран балке  (Прочитано 11005 раз)

Оффлайн andrey-alex

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • andrey-alex - ученик
На кран балке пускатель, при нажатии на опускание  включается через раз или даже через несколько раз (чуть дергается, не до конца, но не включается)
меняю управляющие провода с соседним пускателем- этот работает соседний хандрит.Управление Telecrane
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
значит, проблема в управлении,например кнопка подыхающая, или если есть блокировка пускателей от включения подъёма и спуска одновременно, неисправен блокировочный нормально замкнутый контакт на пускателе ,включающем подъём. Это на вскидку, без электросхемы точней сказать нереально

Сообщения объединены: 20.04.2015, 20:50:06
Или в цепи управления та же блокировка(если она есть) некорректно работает
« Последнее редактирование: 20.04.2015, 20:50:06 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
« Последнее редактирование: 20.04.2015, 21:00:53 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
дистанционный пульт
 http://www.telecrane.ru/statji/sistema-distantsionnogo-upravleniya-telecrane.html
но сути это не меняет
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
проверьте конечник на подъем, бывает из за него.
попробовать шунты поставить на провода, на которые подозрения.
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
так у него спуск некоректно работает,причом тут концевик подъёма? может правдо у него концевик спуска есть... но это врятли
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
дистанционный пульт....но сути это не меняет
Увеличивается количество элементов схемы управления.
Вероятность указанной выше поломки увеличивается намного!



.....,причем тут концевик подъёма? ....
... блокировка пускателей от включения подъёма и спуска одновременно, неисправен блокировочный нормально замкнутый контакт на пускателе ,включающем подъём. Э...
Окисленный контакт ,не зажат провод на клемме концевика,переломан провод и т.д......
« Последнее редактирование: 21.04.2015, 09:45:57 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн andrey-alex

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • andrey-alex - ученик
Все-таки управление. Проблему решили переключением управления
на другую дорожку управления спуском.
электрофорум, форум электриков