Cделать индикацию включения насоса
sav2712:
Разрыв возле автомата без проблем. От насоса до автомата 20 метров. А прибор контроля нужно поставить у дежурного еще через 20 метров. Если поставить амперметр,получится нагрузку 2 кВт еще надо кинуть на 40 метров. Хотелось поставить дежурному индикатор до 12V.
aspid_das:
К дежурному все равно тянуть пару проводов.
Какая разница взять с тр-ра тока или контакта автомата?
Ну это ваше дело, вам по месту виднее.
Ток потребления у вас получается 5-12А на этот ток
и тр-р подбирать. Проще сделать самому как Dcent25
предложил. Для учета числа срабатываний - счетчик импульсов.
Феррит можно выковырнуть из фильтра старого компьютерного
шнура.
dcent25:
--- Цитата: sav2712 от 16.04.2015, 11:50:48 ---....В дальнейшем хочу поставить счетчик срабатываний. Одно из условий заказчика....
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: sav2712 от 16.04.2015, 13:01:40 ---...еще надо кинуть на 40 метров. Хотелось поставить дежурному индикатор до 12V.
--- Конец цитаты ---
Подключите вместо прибора оптопару и ,передавайте сигнал ,хоть на 100км.
P/S
Блок питания на 12 В надо установить дополнительно.
Оптопары есть на 220 В,счетчики и индикаторы ,тоже....
lamer78:
можно еще через пускатель или модульный контактор сделать, там вообще будет поле для индикации и хоть чего..
dcent25:
--- Цитата: lamer78 от 18.04.2015, 21:33:30 ---можно еще через ...
--- Конец цитаты ---
Таким можно и поселками сигнализировать,с космоса будет хорошо видно ! :)