Автор Тема: Cделать индикацию включения насоса  (Прочитано 12852 раз)

Оффлайн sav2712

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • sav2712 - ученик
Подскажите, как можно сделать индикацию включения насоса без разрыва фазного провода?
« Последнее редактирование: 15.04.2015, 23:39:28 от sav2712 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Трансформатор тока в щит, с него хоть стрелочный прибор, хоть лампочка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Можно и прямоточный амперметр использовать...
















или так.....





Устройство этого индикатора простое. На один из сетевых проводов,  надевают кольцевой магнитопровод (иначе говоря сердечник) с обмоткой. В итоге образуется трансформатор тока Т1, первичной обмоткой которого служит сетевой провод, а вторичной — обмотка на магнитопроводе. Когда включают нагрузку, по сетевому проводу протекает ток и на выводах вторичной обмотки появляется переменное напряжение. По его величине судят о мощности, которую потребляют в данный момент электродвигатель насоса. Снимаемое с обмотки II трансформатора тока напряжение поступает на выпрямитель (на диодах VD1, VD2), выполненный по схеме с удвоением напряжения. К выпрямителю подключена цепочка R1VD3 и вольтметр, составленный из стрелочного индикатора РА1 и добавочного резистора R2. Диод VD3 введен для расширения диапазона индицируемых мощностей, т. е. для того, чтобы, как и в предыдущем случае, индикатор РА1 реагировал на включение устройств, потребляющих незначительную мощность(утечка по кабелю), и не «зашкаливал» при включении больших  мощностях (КЗ или витковое в двигателе). При нагрузке небольшой мощности напряжение на вы¬ходе выпрямителя (на конденсаторе С2) невелико, диод VD3 закрыт, индикатор обладает максимальной чувствительностью. Когда же нагрузка потребляет значительную мощность, напряжение на конденсаторе С2 увеличивается настолько, что диод VD3 открывается и шунтирует вольтметр — чувствительность индикатора мощности уменьшается.

Для трансформатора тока , понадобится кольцо 1  наружным диаметром около 20 мм (например, типоразмера К20Х10Х5) из феррита 2000НМ. Кольцо аккуратно разламывают пополам и на одну из половин наматывают вторичную обмотку 2, содержащую 1500 витков провода ПЭВ-1 0,08. Затем, надев вторую половину на один из сетевых проводов 3, кольцо склеивают клеем БФ-2, БФ-4 или эпоксидной смолой (эпоксидной шпаклевкой). Магнитные свойства кольца, склеенного без зазора, ухудшаются незначительно. Выводы обмотки соединяют проводниками в изоляции с остальными деталями устройства..



« Последнее редактирование: 16.04.2015, 01:22:05 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sav2712

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • sav2712 - ученик
Двигатель (1-2,5) кВт. Посоветуйте трансформатор тока.В дальнейшем хочу поставить счетчик срабатываний. Одно из условий заказчика.Спасибо за ответы!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
и всё таки интересно, почему рвать нельзя? подключение в розетку?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sav2712

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • sav2712 - ученик
Разрыв возле автомата без проблем. От насоса до автомата 20 метров. А прибор контроля нужно поставить у дежурного еще через 20 метров. Если поставить амперметр,получится нагрузку 2 кВт еще надо кинуть на 40 метров. Хотелось поставить дежурному  индикатор до 12V.
« Последнее редактирование: 16.04.2015, 13:29:02 от sav2712 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
К дежурному все равно тянуть пару проводов.
Какая разница взять с тр-ра тока или контакта автомата?
Ну это ваше дело, вам по месту виднее.
Ток потребления у вас получается 5-12А на этот ток
и тр-р подбирать. Проще сделать самому как Dcent25
предложил. Для учета числа срабатываний - счетчик импульсов.
Феррит можно выковырнуть из фильтра старого компьютерного
шнура.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....В дальнейшем хочу поставить счетчик срабатываний. Одно из условий заказчика....


...еще надо кинуть на 40 метров. Хотелось поставить дежурному  индикатор до 12V.

Подключите вместо прибора оптопару и ,передавайте сигнал ,хоть на 100км.





P/S
Блок питания на 12 В надо установить дополнительно.
Оптопары есть на 220 В,счетчики и индикаторы ,тоже....
« Последнее редактирование: 17.04.2015, 09:50:23 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
можно еще через пускатель или модульный контактор сделать, там вообще будет поле для индикации и хоть чего..
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
можно еще через ...



Таким можно и поселками сигнализировать,с космоса будет хорошо видно ! :)

Dcent25

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: Cделать индикацию включения насоса
« Ответ #10 : 19.04.2015, 13:33:31 »
а к чему сарказм? :D
главно не только сделать ведь, важно еще и чтобы тот кто придет после тебя разобрался в том, что ты сделал.
да может и древность пускатель или контактор, имел ввиду такой
http://energy-etc.promportal.su/goods_1078543.htm
но зато любой разберется (подчти ).
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Cделать индикацию включения насоса
« Ответ #11 : 20.04.2015, 09:50:17 »
а к чему сарказм? :D....

Автору темы наши измышления нафиг не нужны ;D

Dcent25