Электрификация > Аварийная ситуация
Помогите. Газ и свет!
megrad:
У Вас плита с электроподжигом?
mal:
И еще - если я ничего не делая с проводкой возьму и отсоединю ноль. Ну типа он отгорел окончательно, следуя логике свет должен остаться. Верно?
Плита да. Я в самом начале сказал об этом. Она в розетке вместе с духовым шкафом электрическим.
megrad:
В розетки на плиту ноль и земля не перепутаны?
mal:
Ну гарантий нет - но вроде как нет.
Гарнтии будут завтра. Пока просто понять хочу, об этом и разговор
""Вот так никто и не объяснит.
Допустим - плохой контакт с нулем. Допустим перепутаны ноль с землёй и газопровод выполнял роль ноля через корпус печки далее в розетку.. НО. Моя - то земля есть, и по идее при отсоединении газопровода - моя земля должна была выполнять роль ноля. Где я ошибаюсь??"""
megrad:
Без проверки соединений контура с Вашими шинами ни чего внятно сказать не возможно.
Проверяли потенциал между газопроводом и Вашей землёй и нулём.
Подумайте, что было включено, кроме света, когда газовщик отключал
шланг. Напомните какие У Вас лампочки : накаливания или люмки.