Сразу оговорюсь. Внизу земля и ноль это две разные шины. Не соединены. Земля разнесена на две шины для удобства, короче провода. правые на правую, левые на левую.
Мне кажется вы не понимаете разницу между землей и нулем.
Рабочий ноль (кстати должен быть провод синего цвета) это то что приходят с вашего вводного автомата и используется
совместно с фазой для работы электрооборудования.
Защитный ноль (земля, желто зеленый) то что приходит с вашего контура заземления
и далее на корпуса оборудования. В работе он не участвует, только защита.
Соединяться они не должны не из-за неудобства, а по определению.
т.е. нельзя для питания двух лампочек взять ноль с двух равных шин.
Вот УЗО мне сказали подключено неверно. Справа фаза, слева ноль а должно быть наоборот.
Ну и автоматы буду менять конечно.
Специально разместил фото крупным по белому!
Там где буковка N - ноль, независимо справа он или слева.
Снизу никто узо не подключает, что за дичь? Может поэтому и не работает.
Автоматов можете под него ставить сколько угодно, но чем больше тем
выше риск ложных срабатываний. А при срабатывании у вас отрубится все
и розетки и свет.
А че автоматы страшные такие? Заливало? Вы же говорили щит не старый?