Автор Тема: Тёплый пол  (Прочитано 4586 раз)

Оффлайн Maks1974

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Maks1974 - ученик
Тёплый пол
« : 12.03.2015, 21:48:23 »
Друзья,подскажите пожалуйста как проверить целостность датчика тёплого пола! И ещё,какое сопротивление должно быть у самого Т.П
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Тёплый пол
« Ответ #1 : 12.03.2015, 22:12:24 »
Сопртивление ТП зависит от производителя и длинны греющего кабеля.
Замер сопротивления теплого пола

Вот по датчику
http://teplo-svetlo.ru/spravochnaya-informatsiya/kak-proverit-tepliy-pol-izmerenie-soprotivleniya-datchika-temperaturi
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Тёплый пол
« Ответ #2 : 13.03.2015, 00:12:19 »
Друзья,подскажите пожалуйста как проверить целостность датчика тёплого пола!
В паспорте на терморегулятор указано номинальное сопротивление датчика при разных темпратурах. Как правило, оперируют данными при температуре 25 С.
Тестором измеряете сопротивление датчика и сравниваете с паспортным значением (4,7 кОм, 10 кОм, 15 кОм.....)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Maks1974

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Maks1974 - ученик
Re: Тёплый пол
« Ответ #3 : 14.03.2015, 01:37:19 »
Спасибо большое всем!!!