Тематический раздел > Защита и Заземление

Срабатывает УЗО при отключении напряжения сети в доме

<< < (2/5) > >>

stels:
Померил напряжение в розетке - 230,5 Вольт~(22-00).
Может ли это быть основанием для подачи заявки в ГУК на мониторинг сетевого напряжения?
Прибор ESCORT EDM-89S.
Отключения УЗО-ЭЛТА было только ночью, утром и без меня.

megrad:
ГОСТ 13109-97 определяет показатели качества электроэнергии (около 15 показателей) и пределы их отклонений.
Отклонение действующего напряжения не должно превышать 10%
Отклонение частоты не должно превышать ±0,4Гц
Коэффициент несинусоидальности не должен превышать 10%

Мда.Вроде всё укладывается в норму. Проблема в том, что с 1марта 2014 года
все проблемы, кроме аварийных, повесили на собственников, то есть на Вас с нами.
Поэтому с УК тяжело разговаривать. Вы собственник это всё Ваше.
Хотя если у Вас новостройка, то можно попробывать написать заявление на
замену неисправного узо по гарантии. Проверте все винтовые соеденения
в вводном щите, счётчике, в квартирном щите. Лучше бы косяк был в доступном
месте. Самое простое заменить узо, но где гарантия , что косяк имено в нём.
Можно отдать узо на испытания в электролабораторию. Либо заказать
электрозамеры проводки всей квартиры.
 

виталя:
Напряжение у вас в норме,а вот слишком частые "отключения сети в доме или районе",тем более,ночью и утром в ваше отсутствие,вызывают подозрения.Попахивает диверсией.Вы с соседями в нормальных отношениях? Может кто-то на открытый конфликт боится  идти,а вот подлянку сделать легко можно и подозрений никаких.Это предположение,но всякое в жизни случается.

Topmo3:
У Вас ... АВ(1), УЗО(2), УЗМ(3) и ЗИП(4) ... в одном флаконе (УЗО-ЭЛТА) .
Имхо ... раз новостройка (обычно пять лет гарантии) ... требуйте замены или пусть делают/промеряют параметры электросети ... по договору, в ихней обязанности предоставить условия жизни, определенные ГОСТами.
Если у соседей всё нормально (явно, что Вы не одни висите на данной фазе) ... лучше сразу замена.
з.ы. По Вашим описаниям ... похоже отключение происходит по УЗМ или ЗИП.
Срабатывание УЗМ, возможен, в Вашем случае, при плохом контакте, общего для квартиры, "нуля" ... но я не верю, что это может проявляться только ночью, поэтому склоняюсь к мысли, "ерундит" защита от импульса (ЗИП) ... все сказанное ... имхо.

dcent25:
Скорее всего Узо срабатывает(отключается) при подаче напряжения на линию.Необходимо замерять ток по нулевой жиле,при выключенном автомате 63А,и включенном УЗО.