Автор Тема: Срабатывает УЗО при отключении напряжения сети в доме  (Прочитано 18054 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... при выключенном автомате 63А,и включенном УЗО.
У него всё в одном флаконе ... читайте выше.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
не мешало бы проверить как оно подключено  (сеть-нагрузка)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
У него всё в одном флаконе ... читайте выше.



Вы о чем ,милейший!? ;D
Плохо спали? :-[
Какие "флаконы", Вы тут нашли уважаемый? ???
 

P/S
Очень ,очень внимательно посмотрите на фото.......!!! :)


А потом прочитайте мой пост внимательно ,внимательно .... :)

....Необходимо замерять ток по нулевой жиле,при выключенном автомате 63А,и включенном УЗО.
« Последнее редактирование: 11.03.2015, 21:00:52 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Dcent25...
... А потом прочитайте мой пост внимательно ,внимательно .... :)
Я читаю Ваш пост полностью, а не огрызок ...
Скорее всего Узо срабатывает(отключается) при подаче напряжения на линию.
Автор дважды подчеркнул ...  вышибает только при отключении/пропадании питания всего дома. На фига придумывать отсебятину?
Цитировать
Необходимо замерять ток по нулевой жиле,при выключенном автомате 63А,и включенном УЗО.
Автомат на 63А явно вводной ... не подумали, что он двухполюсной (т.е. обесточивает квартиру полностью ... и фазу и нуль) .... какой ток собрались там мерять?
Тут ванговать нечего ... во всем доме, все квартиры, оборудованы одинаковыми приборами .... проблема только в одной и только при отключении питания ... явно неисправность в электронной начинке девайса.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Я читаю Ваш пост полностью, а не огрызок ...

Это очень хорошо что Вы прочитали полностью ! :)
Автор дважды подчеркнул ...  вышибает только при отключении/пропадании питания всего дома. На фига придумывать отсебятину?

Попытайтесь все же понять смысл замера, о котором я писал ,и про который вы внимательно читали.... :) 
  Ток , в нулевом проводе,может присутствовать ,даже при полном обезточении дома.
  В момент пропадания (или включения) ,из-за бросков в нагрузке ,-Узо суммирует уже присутствующий ток  , и броски тока в нагрузке,что и приводит к срабатыванию(отключению) устройства, и не важно  ,включение напряжения в доме или отключение.
Автомат на 63А явно вводной ... не подумали, что он двухполюсной....

Для особо уставших :-[ показываю еще раз фото ...


.... какой ток собрались там мерять?

Между  нулевым проводом питающей сети и нулевым проводом потребителя , измерять нужно клещами или разорвать цепь нулевого провода и в разрыв поставить амперметр.
Тут ванговать нечего ... во всем доме, все квартиры, оборудованы одинаковыми приборами .... проблема только в одной и только при отключении питания ... явно неисправность в электронной начинке девайса.

Или элетрооборудования или проводки потребителя. Так же возможно что, в квартире есть связь, нулевого провода или провода заземления с металлическими трубами ...
« Последнее редактирование: 12.03.2015, 04:36:21 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Попытайтесь все же понять смысл замера, о котором я писал ... :) 
  Ток , в нулевом проводе,может присутствовать ,даже при полном обезточении дома.
  В момент пропадания (или включения) ,из-за бросков в нагрузке ,-Узо суммирует уже присутствующий ток  , и броски тока в нагрузке,что и приводит к срабатыванию(отключению) устройства, и не важно  ,включение напряжения в доме или отключение.
.... какой ток собрались там мерять?
Между  нулевым проводом питающей сети и нулевым проводом потребителя , измерять нужно клещами или разорвать цепь нулевого провода и в разрыв поставить амперметр.
Тут ванговать нечего ... во всем доме, все квартиры, оборудованы одинаковыми приборами .... проблема только в одной и только при отключении питания ... явно неисправность в электронной начинке девайса.
Или элетрооборудования или проводки потребителя. Так же возможно что, в квартире есть связь, нулевого провода или провода заземления с металлическими трубами ...
Сохраню в цитатах ... может когда нить сами посмеетесь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн stels

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • stels - ученик
У нас во всем доме трубы водопровода и канализации-пластик, трубы отопления внутри стяжки-пластик с коллекторным шкафом на 4 квартиры на площадке.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Автор из того , что предложили что нибудь получилось.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Дааааа, разогнали тему.... Автора в студию!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
.....Сохраню в цитатах ... может когда нить сами посмеетесь.

Ну что же, смеется тот ,кто смеется последний! :)

P/S
Посмешили милейший! :) ;) :) ....

....Автомат на 63А явно вводной ... не подумали, что он двухполюсной...



« Последнее редактирование: 16.03.2015, 23:07:39 от Dcent25 »