Автор Тема: Срабатывает УЗО при отключении напряжения сети в доме  (Прочитано 18055 раз)

Оффлайн stels

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • stels - ученик
Здравствуйте, форумчане!
Многоквартирный дом, новостройка. Ремонт делали наемные рабочие.
Срабатывает УЗО каждый раз только при отключении напряжения в электросети в доме. Приходится каждый раз (в неделю раз) выходить и включать его на площадке.
УЗО раньше ни в одной квартире у меня никогда не было, по-этому не знаю должно так быть или нет. И что делать, что-бы этого не было. Потому как однажды пришел с работы , электричества у меня в квартире нет, УЗО отключено, холодильник размораживается. Толи косяк электриков, делавших ремонт в квартире, то ли ещё какая-то фигня.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Так быть не должно. Первое что приходит на ум это заменить УЗО на новое. Судя по циферкам на корпусе это у вас не УЗО а дифавтомат. Ещё версия такая, если этот диф с функцией защиты от повышенного напряжения, то может при отключении происходит кратковременное повышение напряжения (переходные процессы) и он отключаеться.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Варинта два
1 наелась УЗО
самое простое
2 Неисвправность сети квартиры
типа небольших утечек при повреждении кабеля, погодных изменения,
Если всё таки УЗО поменяйте ,но на более достойный бренд.
Типа АББ, ЛЕГРАНД, ШНАЙДЕР, ХАГЕР  или ИЭК, ТДМ.
Если хотите быть точно уверенным в состоянии вашей проводки сделайте электрозамеры.

электрофорум, форум электриков

Оффлайн stels

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • stels - ученик
Ни разу не было отключения УЗО, когда кто либо из моих родных, что нибудь включал, отключал, производил разные действия с электроприборами и т.д. и т.п.. Все работает уверенно и четко. В том чиле и УЗО, до отключения напряжения у всех во всем доме или микрорайоне. Синхронно с отключением сети отключается УЗО-ЭЛТА.
В рабочем режиме с 20 декабря 2015 года УЗО само (по разным техническим и косячным причинам) не отключало квартиру. УЗО-ЭЛТА отключалось только синхронно с отключением сетевого напряжения.

1. Почему у соседей не отрубает УЗО-ЭЛТА?
2. Прораб во время ремонта как-то не раз жаловалась, что в моей квартире сильно скачет напряжение и часто горят лампочки (у нее обычные накаливания).
« Последнее редактирование: 06.03.2015, 01:37:22 от stels »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Скорей всего плохой контакт. Проверте все винтовые контакты, в том числе и в счётчике.
Сделайте электрозамеры . Напишите заявление в УК, пусть разбираются.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн stels

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • stels - ученик
Померил напряжение в розетке - 230,5 Вольт~(22-00).
Может ли это быть основанием для подачи заявки в ГУК на мониторинг сетевого напряжения?
Прибор ESCORT EDM-89S.
Отключения УЗО-ЭЛТА было только ночью, утром и без меня.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
ГОСТ 13109-97 определяет показатели качества электроэнергии (около 15 показателей) и пределы их отклонений.
Отклонение действующего напряжения не должно превышать 10%
Отклонение частоты не должно превышать ±0,4Гц
Коэффициент несинусоидальности не должен превышать 10%

Мда.Вроде всё укладывается в норму. Проблема в том, что с 1марта 2014 года
все проблемы, кроме аварийных, повесили на собственников, то есть на Вас с нами.
Поэтому с УК тяжело разговаривать. Вы собственник это всё Ваше.
Хотя если у Вас новостройка, то можно попробывать написать заявление на
замену неисправного узо по гарантии. Проверте все винтовые соеденения
в вводном щите, счётчике, в квартирном щите. Лучше бы косяк был в доступном
месте. Самое простое заменить узо, но где гарантия , что косяк имено в нём.
Можно отдать узо на испытания в электролабораторию. Либо заказать
электрозамеры проводки всей квартиры.
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Напряжение у вас в норме,а вот слишком частые "отключения сети в доме или районе",тем более,ночью и утром в ваше отсутствие,вызывают подозрения.Попахивает диверсией.Вы с соседями в нормальных отношениях? Может кто-то на открытый конфликт боится  идти,а вот подлянку сделать легко можно и подозрений никаких.Это предположение,но всякое в жизни случается.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
У Вас ... АВ(1), УЗО(2), УЗМ(3) и ЗИП(4) ... в одном флаконе (УЗО-ЭЛТА) .
Имхо ... раз новостройка (обычно пять лет гарантии) ... требуйте замены или пусть делают/промеряют параметры электросети ... по договору, в ихней обязанности предоставить условия жизни, определенные ГОСТами.
Если у соседей всё нормально (явно, что Вы не одни висите на данной фазе) ... лучше сразу замена.
з.ы. По Вашим описаниям ... похоже отключение происходит по УЗМ или ЗИП.
Срабатывание УЗМ, возможен, в Вашем случае, при плохом контакте, общего для квартиры, "нуля" ... но я не верю, что это может проявляться только ночью, поэтому склоняюсь к мысли, "ерундит" защита от импульса (ЗИП) ... все сказанное ... имхо.
« Последнее редактирование: 08.03.2015, 10:43:49 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Скорее всего Узо срабатывает(отключается) при подаче напряжения на линию.Необходимо замерять ток по нулевой жиле,при выключенном автомате 63А,и включенном УЗО.

Dcent25