Тематический раздел > Электрооборудование

как увеличить пусковой ток на двигатель 380 в

<< < (4/8) > >>

PPU:
Парни ,а подскажите можно двумя такими генераторами  запустить этот долбаный компрессор

Aлександр:

--- Цитата: PPU от 28.03.2015, 16:58:07 ---Парни ,а подскажите можно двумя такими генераторами  запустить этот долбаный компрессор

--- Конец цитаты ---
Если суммарная мощность генераторов обеспечит пусковой режим, то можно, а после выхода в номинальный режим один генератор можно отключать, однако есть особенность - необходимо будет вводить их в синхронизацию, и обеспечить равенство напряжений

PPU:
а по подробнее можно

dcent25:


--- Цитата: PPU от 28.03.2015, 16:58:07 ---Парни ,а подскажите можно двумя такими генераторами  запустить этот долбаный компрессор
--- Конец цитаты ---

В домашних условиях невозможно!

--- Цитата: PPU от 28.03.2015, 19:57:52 ---
а по подробнее можно

--- Конец цитаты ---
Параллельная работа генераторов
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1159-parallelnaja-rabota-generatorov.html

--- Цитата: Aлександр от 28.03.2015, 19:14:34 ---
Если суммарная мощность генераторов обеспечит пусковой режим, то можно, а после выхода в номинальный режим один генератор можно отключать, однако есть особенность - необходимо будет вводить их в синхронизацию, и обеспечить равенство напряжений

--- Конец цитаты ---

Какие  схемы синхронизации и регулировки напряжений, для этого используются ...?
Возможно такие:
http://www.cpk-energo.ru/metod/PavlovAvtomatika3.pdf
P/S
Условия включения в параллельную работу электростанций

Одинаковое чередование фаз
Равенство выходных напряжений
Равенство выходных частот
Распределение нагрузки происходит в соответствии с номинальными мощностями генераторов.

PPU:
Парни запустил на двух генераторах.Всем спасибо за помощь и советы.