Для SVINTUS. Добрый день. Не было возможности заглянуть раньше, извините. По существу вопроса. ПУЭ, пункты 1.7.55, 1.7.100-1.7.103. И целыйряд ГОСтов по заземлению и др. мерам безопасности.Достаточно большое количество информации, поэтому не привожу здесь данные.Могу дополнительно сообщить, что в двух ГОСТах указывается расстояние от трансформаторной подстанции, при котором необходимо использовать заземлитель именно ТП, а если построено повторное заземление, оно потому и называется повторным, оно должно быть обязательно связано с заземлителем ТП.
Повторяюсь, имеются особые случаи, но они в первую очередь связаны с информационным оборудованием и взрывоопасным, но там свои мероприятия.
В качестве дополнения. Если есть возможность, попробуйте включить вольтметр между двумя несвязанными заземлителями. Только не прикасайтесь голыми руками!В некоторые моменты времени можете наблюдать броски напряжения до 100В и выше, зависит от электропотребляющего оборудования.Невозможно выполнить два или более заземлителей с одинаковым сопротивлением. В том числе и этим объясняется требование ПУЭ об объединении заземлителй. Если чем-то помог, буду рад. Удачи!