Автор Тема: Как лучше сделать заземление?  (Прочитано 36776 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #40 : 25.01.2012, 20:57:39 »
Насчёт 50 см не понял-на 50 см под землю закопать ленту,соединяющюю электроды? Или на высоте 50 см от земли?


наш контур заземления http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html

всё,понял.
я думал растянуть ленту на 80 метров-квадрат со сторонами 20 м,наверное,этого точно хватит.
П.С. в зоне выхода ленты из земли  самая злая коррозия,я бы толстую железяку там применил
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #41 : 26.01.2012, 23:45:53 »
Конечно, смотря какой грунт, но при длине в 80 метров полосы, электроды, возможно, можно и не применять.
У Вас что, сварочник в степи или полосу девать некуда?
Забейте четыре 3-х метровых электрода (50*50*5) квадратом со стороной 3 метра, обвяжите полосой и вызовите лабораторию: будете знать что делать дальше. Без промежуточных измерений вам не обойтись.

Но зачем сварочнику такое заземление?!
Это что - трансформаторная подстанция?
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #42 : 27.01.2012, 00:16:55 »
вызов электролаборатории стоит у нас очень дорого-гораздо дороже такого заземления,поэтому уж очень хочется ,чтоб всё оборудование(включая заземление) прошло контроль с первого раза.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #43 : 27.01.2012, 00:26:10 »
Ну, если ЭТЛ очень дорого, то - полосу на все 80 метров (можно буквой "Г"), через каждые 3 метра - 3-х метровый электрод, на выходе из земли толстенную железяку (лучше рельс), обработанную битумной мастикой.
И всё это засыпать мешком соли, закопать и полить водой - тогда точно будет менее 4-х ОМ!!!
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #44 : 27.01.2012, 00:38:50 »
Может,буквой Г и сделаю. Солью засыпать не буду-воопервых,это усилит коррозию,а во-вторых,в земле рядом деревья нужные растут,неохото всё заземлением изтравить.
Сегодня для пробы загнал арматуру 14 мм на 2 метра в землю. Измерителя заземления у меня нет,поэтому сделал так-подключил электропечку 2 киловатта к фазе и к арматуре(на 20 метров вокруг никого живого небыло) . Так вот-в сети 240 вольт,между фазой и арматуриной (при включонной печке0-195 вольт. Помоему,для одной железяки весьма неплохо
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #45 : 27.01.2012, 00:46:48 »
А зачем было печку включать?
Можно было просто посмотреть между фазой и арматурой...
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #46 : 27.01.2012, 00:49:08 »
печку-чтоб нагрузка была. просто(без нагрузки) между фазой и арматурой-так же,как и между фазой и нулём
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #47 : 27.01.2012, 00:54:45 »
просто(без нагрузки) между фазой и арматурой-так же,как и между фазой и нулём
Это хорошо.
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #48 : 27.01.2012, 04:13:40 »
Вместо соли можно посыпать древесным пеплом, магнезией, карбонатом калия или любым калийным удобрением - и дереву польза. и проводимость земли улучшится.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #49 : 27.01.2012, 09:29:05 »
Помоему,для одной железяки весьма неплохо
У вас что, ТП сразу за забором?