Тематический раздел > Защита и Заземление
Как лучше сделать заземление?
sergey_sav®:
--- Цитировать ---И откуда закон:"что на одном объекте не должно быть не соединённых в одно целое заземлителей."?
И, повторюсь,: что есть "объект", к которому применим данный закон?
--- Конец цитаты ---
1. Предполагаю, что объект - это электроустановка.
--- Цитировать ---1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
--- Конец цитаты ---
2. Теперь о законе...
--- Цитировать ---1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8.) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
--- Конец цитаты ---
ЗЫ. Извините, что длинновато получилось. ;) Можно было просто послать... к первоисточникам.
SVINTUS:
Оборудование дотянется руками токопроводящей частью до другого заземления? А там потенциал? Грош цена такому заземлению или защите!
SVINTUS:
Извините, sergey_sav®, но где здесь обязанность объединять два разных заземления (не через систему PEN, а принудительно)?
И не одной электроустановки, а разных?
... впрочем, вся система (к примеру) РАО ЕЭС - одна электроустановка...
danilll:
нет,такого дикого оборудования не держем=) да и заземлитель будет только 1.
П.С. Помнится,были какие-то фокусы из за 2 разных заземлений у нас однажды,а что точно,не помню уже
sergey_sav®:
--- Цитировать ---но где здесь обязанность объединять два разных заземления
--- Конец цитаты ---
заземление повторное, заземление функциональное и заземление молниезащиты должны быть подключены к шине ГЗШ. Этого мало?
Кстати, речи изначально (если не ошибаюсь) про разные электроустановки в объёме РАО ЕС не было... это кому-то ночью делать нечего, вот и начал флудить.
Навигация