Автор Тема: Как лучше сделать заземление?  (Прочитано 36759 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #10 : 09.12.2011, 23:24:59 »
Цитировать
Все соединения исключительно сваркой и обязательно  внахлест. Места соединения покрываются краской, и той краской, которой можно красить ржавый металл.
это конечно. знаем,как коррозия околошовные зоны жрёт.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #11 : 10.12.2011, 00:02:17 »
Провод от заземления конечно протяну туда,и он будет толще провода подключения выпрямителя.
чем обоснованно увеличение сечения заземляющего проводника???????????
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #12 : 10.12.2011, 00:14:18 »
Цитировать
чем обоснованно увеличение сечения заземляющего проводника??
[
да есть у меня голый\верней оголевшый\провод от некого сип 25 сеченья,а 16 мм,как на вводе,нет
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #13 : 10.12.2011, 00:30:58 »
А вот и не пойдёт мне 25 кв мм аллюминий. Надо по тб,чтоб сечение проводника заземления было не меньше сечения проводника сварочной цепи,а там они будут 50 кв мм
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #14 : 10.12.2011, 01:34:36 »
нет, программа не "электрик", я тоже знаком с этой прогой. Тут все проще, все только касательно кабеля и провода. Его по моему какой то завод по производству кабеля разработал и есть в свободном доступе в его сайте. Ну ладно, сворачиваем тематику с прогой, не в том разделе пишем, просто если надо, а искать лень, создайте тему, я выложу туда.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #15 : 10.12.2011, 11:15:49 »
А вот и не пойдёт мне 25 кв мм аллюминий. Надо по тб,чтоб сечение проводника заземления было не меньше сечения проводника сварочной цепи,а там они будут 50 кв мм
вы правильно понимаете , что заземляя вторичную обмотку транса, где большие токи соответственно нужно и большое сечение кабеля, но только чтобы этот кабель был медным
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #16 : 19.12.2011, 01:37:56 »
Ну,и такой кабель имеется,а потом,как переставлю выпрямитель на постоянное место жительства,так этот кабель в дело тоже пойдёт
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sedoi

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • sedoi - ученик
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #17 : 17.01.2012, 01:16:39 »
Для Danilll. Коллега, для каких целей Вам необходимо заземление? Пункт ПТЭЭП 2.7.18 говорит: "Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000В не допускается". Тут всё ясно. Обратите внимание на следующее. Заземлитель и заземляющее устройство - это две большие разницы. Чтобы не затруднять Вас большим текстом, прошу очень внимательно прочитать ПУЭ раздел "Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1кВ в сетях с глухозаземлённой нейтралью".Особенно обратите внимание на величины сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств при различных уровнях линейных напряжений. Успехов ! Буду рад, если чем-то Вам помог.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #18 : 20.01.2012, 01:23:15 »
"Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000В не допускается".
да я ж этого делать и не собираюсь то.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sedoi

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • sedoi - ученик
Re: Как лучше сделать заземление?
« Ответ #19 : 20.01.2012, 22:50:50 »
Для Daniil. Добрый день ! Тогда объясните фразу "А вот и не пойдёт мне 25 кв мм аллюминий. Надо по тб,чтоб сечение проводника заземления было не меньше сечения проводника сварочной цепи,а там они будут 50 кв мм". Запрет на использование в качестве фазного или нулевого провода говорит о недопущениии использования в качестве токонесущего проводника заземляющих проводников и заземлителей с заземляющим устройством в целом, причём неважно какой это уровень напряжения. Прошу Вас ещё раз внимательно посмотреть ПУЭ. В большинстве случаев сопротивление  заземлителя не должно превышать величину 30 Ом(при линейном напряжении 380В),  а вот заземляющего
устройства - 4 Ом. В ПУЭ оговорены все сечения заземляющих проводников и материалов для изготовления заземлителей.
Имеются специальные требования, но это отдельная песня. Обращаю Ваше внимание, что на одном объекте не должно быть не соединённых в одно целое заземлителей. Не соединённые в одно целое заземлители очень опасны и для человека и для оборудования. Успехов !
электрофорум, форум электриков