Электрификация > Аварийная ситуация

3 фазы подключенные треугольником

<< < (4/5) > >>

valex:

--- Цитата: haramamburu от 18.02.2015, 03:51:17 ---Да, третья колонка вообще лажовая... и обозначения колонок(напряжения) - косяк)))
короч не парьтесь, вот формула расчета P = 3*Uф*I* cos(φ) = 1,73Uл*I* cos(φ)
для простоты расчета cos(φ) примите за 1, и сами все пересчитайте
Uф = 220
Uл = 380
I = 25А

В чем косяк того автора - я знаю... но в демогогию вступать нет желания

--- Конец цитаты ---



Добрый день.
У меня к Вам имеется следующий вопрос, Вы как специалист грамотный, и на этом не одну собаку съели, собственно к Вам и обращаюсь.

Суть такова: Пытаюсь понять, возможно ли через 3х-фазный автоматический выключатель 50А пропускать большую нагрузку превышающая номинал автомата, на просторах интернета нашёл вот такую таблицу (см.вложение)
В которой сказано при подключении (ЗВЕЗДОЙ) 50А - 33кВт, при подключении в (ТРЕУГОЛЬНИК) 50А - 57кВт
Разница в пользу треугольника 73%   

Вот я и поймал себя на мысли, правильно ли я понимаю физику? 
1. Имеется 3х-фазный автомат 50А, через автомат подключаем нагрузку (ЗВЕЗДОЙ) по классике, и на выходе имеем следующие данные.
50А * 220 = 11000 вольт * 3 фазы = 33000 ватт. (33 кВт)
НО, как только мы начнём увеличивать нагрузку на автомат с 33 кВт и далее, мембранная пластина начнет нагреваться, которая в последствии приведёт к отключению автомата, т.е. сработает защита. (Здесь мне всё понятно)

2. Всё тот же 3х-фазный автомат 50А, через автомат подключаем нагрузку (ТРЕУГОЛЬНИКОМ), и на выходе получаем следующие данные.
50А * 380 = 19000 ВОЛЬТ * 3 фазы = 57000 вольт, (57 кВт) что на 73% больше в отличии от классической схемы ЗВЕЗДА.
Как в таком случае себя будет вести мембранная пластина, когда мы преодолеем рубеж 33 кВт?
 
Проконсультируйте пожалуйста по данному вопросу.

electro:

--- Цитата: valex от 30.03.2020, 20:25:32 ---1. Имеется 3х-фазный автомат 50А, через автомат подключаем нагрузку (ЗВЕЗДОЙ) по классике, и на выходе имеем следующие данные.
50А * 220 = 11000 килоВольт * 3 фазы = 33000 ватт (33 кВт)
2. Всё тот же 3х-фазный автомат 50А, через автомат подключаем нагрузку (ТРЕУГОЛЬНИКОМ), и на выходе получаем следующие данные.
50А * 380 = 19000 килоВОЛЬТ * 3 фазы = 57000 ватт (57 кВт)

Как в таком случае себя будет вести мембранная пластина, когда мы преодолеем рубеж 33 кВт?
--- Конец цитаты ---

небольшая ошибка в написании формулы, не Вольт, а килоВатт
вы же сами все прописали, математически (33000 / 3 ) / 380 ~ 29 Ампер
т.е. при подключении звездой при мощности 33 кВт, ток на фазе будет составлять примерно 29 Ампер
автомат реагирует только на ток протекающий через него, ему неважна схема подключения нагрузки

все из-за того что на нагрузку в первом варианте подключено 220 Вольт, а во втором варианте 380 вольт

valex:

--- Цитата: electro от 31.03.2020, 22:02:35 ---
--- Цитата: valex от 30.03.2020, 20:25:32 ---1. Имеется 3х-фазный автомат 50А, через автомат подключаем нагрузку (ЗВЕЗДОЙ) по классике, и на выходе имеем следующие данные.
50А * 220 = 11000 килоВольт * 3 фазы = 33000 ватт (33 кВт)
2. Всё тот же 3х-фазный автомат 50А, через автомат подключаем нагрузку (ТРЕУГОЛЬНИКОМ), и на выходе получаем следующие данные.
50А * 380 = 19000 килоВОЛЬТ * 3 фазы = 57000 ватт (57 кВт)

Как в таком случае себя будет вести мембранная пластина, когда мы преодолеем рубеж 33 кВт?
--- Конец цитаты ---

небольшая ошибка в написании формулы, не Вольт, а килоВатт
вы же сами все прописали, математически (33000 / 3 ) / 380 ~ 29 Ампер
т.е. при подключении звездой при мощности 33 кВт, ток на фазе будет составлять примерно 29 Ампер
автомат реагирует только на ток протекающий через него, ему неважна схема подключения нагрузки

все из-за того что на нагрузку в первом варианте подключено 220 Вольт, а во втором варианте 380 вольт

--- Конец цитаты ---

Я Вас правильно понял, без разницы как я подключу нагрузку через 3х-фазный 50А автомат звездой или треугольником, он всё равно сработает при превышении 50А на каждую клемму?
И таблицу которую я приложил ранее, не верна?

electro:

--- Цитата: valex от 01.04.2020, 01:08:10 ---Я Вас правильно понял, без разницы как я подключу нагрузку через 3х-фазный 50А автомат звездой или треугольником, он всё равно сработает при превышении 50А на каждую клемму?
И таблицу которую я приложил ранее, не верна?
--- Конец цитаты ---

схема подключения треугольником редко используется в быту, чаще в промышленном секторе
автоматический выключатель реагирует только на ток (перегрузку и короткое замыкание), у них еще бывают разные токо-временные характеристики
почитайте дополнительно:
http://electro.narod.ru/information/avtomat.htm
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
http://electro.narod.ru/tables/type.htm

таблица в принципе верна, для активной симметричной нагрузки и ее можно применять в единичных расчетах
я пользуюсь своей табличкой http://electro.narod.ru/tables/current.htm

valex:
Хорошо, спасибо.
Ответьте пожалуйста конкретно: если я строго соблюдаю активную симметричную нагрузку (треугольник), 3х-фазный автомат 50A, по схеме треугольник выдержит нагрузку 57кВт?