339970:
Вы именно про третью колонку (где про Трехфазное треугольником), или про таблицу вообще? Остальные данные в этой таблице согласуются с моей информацией, полученной из разных источников.

haramamburu:
Да, третья колонка вообще лажовая... и обозначения колонок(напряжения) - косяк)))
короч не парьтесь, вот формула расчета P = 3*Uф*I* cos(φ) = 1,73Uл*I* cos(φ)
для простоты расчета cos(φ) примите за 1, и сами все пересчитайте
Uф = 220
Uл = 380
I = 25А

В чем косяк того автора - я знаю... но в демогогию вступать нет желания

339970:
haramamburu, спасибо.

Автор таблицы видимо считал P = 3*380*25*1?

То есть, нет никакой повышенной мощности при "Трехфазное треугольником"? Всегда будет 16,5 квт при трех фазах 380 и 25 А автомате?

haramamburu:
1. Да
2. Да

339970:
Еще раз спасибо Вам, форуму и всем другим за помощь. Этот вопрос решен.