Электрификация > Аварийная ситуация

3 фазы подключенные треугольником

(1/5) > >>

San:
Всем привет. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в наболевшем вопросе.
Имеется один участок в КП, на нём будут строится два дома. На участок выделено 15 Квт, соответственно по 7,5 Квт. на каждый дом. Электрик предлагает на выбор 1 или 3 фазы (220 или 380 В).
Я нашёл информацию в которой слегка запутался так как не компетентен в данном вопросе:
"При использовании трехфазного подключения треугольником, снимаемая электрическая мощность больше чем при использовании однофазного питания в примерно 1,8 раз при условии равности токов. Такое увеличение мощности обеспечивается за счет межфазного напряжения, составляющего 380 вольт, в отличие от напряжения фаза-нейтраль, составляющего 220 вольт.

Для трехфазного подключения треугольником применяются трехполюсные автоматы, на вход которых подяются фазы, а выход которого подключается к вершинам трехфазной "треугольной" нагрузки. Для подключения треугольником может использоваться и четырехполюсные автоматы, однако четвертый полюс подключаться не должен, нейтральный провод не заводится на автомат и не подключается к нагрузке, так как схема треугольником не предусматривает наличия соединения фаза-нейтраль.

Однако, для возможности подключения нагрузки треугольником и получения повышенной мощности требуется выполнение определенных условий, заключающихся в равной силе межфазных токов, обеспечиваемых равными электрическими сопротивлениями межфазных нагрузок. Выполнение этого условия возможно только в случае единого поведения всех межфазных нагрузок, то есть отсутствия каких либо дополнительных электрических соединений или других воздействий, которые могут изменить силу межфазного тока. Иными словами, соединение треугольником и получение повышенной мощности возможно только для отдельно взятого, и специально на это рассчитанного, электроприбора что объясняет необходимость применения еще одного типа трехфазного подключения для питания однофазных нагрузок." http://выключатель-автоматический.рф/Выбор/Выбор%20автомата%20по%20мощности.html

Я правильно понял, что:

1. Подключение трех фаз по схеме треугольник, дающее коэфф 1,8 к мощности, работает только для трехфазных потребителей?

2. Если подключить такого потребителя, то других потребителей подключать нельзя? А в чем тогда смысл трех фаз на участок, если трехфазный потребитель может быть только один? Как подключать остальное, если допустим насос работает от трех фаз?
3.мощность большая в 1,8 раза будет только для оборудования трехфазного, которое работает сразу от трех фаз? И там работает другая формула, не просто сложение мощностей фаз 5,5 + 5,5 + 5,5 = 16,5 квт, как для однофазного?
4. http://выключатель-автоматический.рф/Выбор/Выбор%20автомата%20по%20мощности.html  здесь указанно что при подключении трехфазным
треугольником с трёхполосным автоматом на 25 А.380 В. будет 28,5 Квт , как это возможно ?

Topmo3:

--- Цитата: San от 14.02.2015, 18:42:45 ---Я правильно понял, что:
1. Подключение трех фаз по схеме треугольник, дающее коэфф 1,8 к мощности, работает только для трехфазных потребителей?
--- Конец цитаты ---
Да ... но Вас это, не касается.
Забудьте про "треугольник" ... у Вас будет, при надобности, "звезда".

--- Цитировать ---2. Если подключить такого потребителя, то других потребителей подключать нельзя? А в чем тогда смысл трех фаз на участок, если трехфазный потребитель может быть только один? Как подключать остальное, если допустим насос работает от трех фаз?
--- Конец цитаты ---
Кто Вам сказал, что нельзя ... и где это утверждается, что потребитель может быть только один? Насос не мешает другим потребителям.

--- Цитировать ---3.мощность большая в 1,8 раза будет только для оборудования трехфазного, которое работает сразу от трех фаз? И там работает другая формула, не просто сложение мощностей фаз 5,5 + 5,5 + 5,5 = 16,5 квт, как для однофазного?
--- Конец цитаты ---
Не забивайте голову не нужной инфой. А если есть желание, разобраться ... начните с основ ... почитайте с начала учебники по физике, разделы по электричеству, для средней школы.

--- Цитировать ---4. http://выключатель-автоматический.рф/Выбор/Выбор%20автомата%20по%20мощности.html  здесь указанно что при подключении трехфазным
треугольником с трёхполосным автоматом на 25 А.380 В. будет 28,5 Квт , как это возможно ?
--- Конец цитаты ---
Это Вам вряд ли пригодится, но объясню ... имеется в виду, что с этого автомата, с каждой клеммы можно снять 9,5 кВт ... в сумме - 28,5 кВт.

виталя:
Я так понимаю,что вы в растерянности-1 или 3 фазы?А техусловия выданы на подключение какого напряжения?Я бы попросил всё-таки 3 фазы.В тех же техусловиях указывается номинал вводного автомата.  Далее,история с подключением в треугольник....о каком треугольнике идёт речь?Как правило,обмотка низкого напряжения(НН) трансформатора соединена в звезду,поэтому на выходе с ТП (трансформаторная подстанция) мы получим 4-х проводную систему питания(три фазы и ноль),с которой мы можем снять 380В линейного (напряжения между фазами) или 220В фазного(напряжение между любой фазой и нулём).А вот при соединении обмотки трансформатора НН треугольником вы получите только 220В ,про 380В можете забыть.Но трасформаторы с таким соединением обмоток сейчас редко встретишь,в основном идёт звезда.

danilll:
Да, если есть возможность выбора- берите 2 3 фазных ввода. для потребителя-возможность воткнуть что то трёхфазное, для электросети- надежда на распределённую по фзам нагрузку. Если электрик говорил 220 или 380, то сеть там 220/380, тоесть, вы получите возможность подключать потребители на 220 вольт ( звездой конечно) , ну а потребители на 380 в- треугольником. Но последние врятли будут у вас

виталя:
Вердикт примерно будет таков:заводите в каждый дом 3 фазы и там распределяйте их,про треугольник следует забыть(это из другой оперы).для консультации на месте пригласите ОПЫТНОГО и ПОРЯДОЧНОГО электрика,который САМ всё разложит по полочкам и даст необходимые рекомендации.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии