Автор Тема: двигатель не переходит со звезды на треугольник  (Прочитано 9208 раз)

Оффлайн kromus

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • kromus - ученик
    • E-mail
  • работа: на флоте
народ возникла проблемка,двигатель не переходит со звезды на треугольник.Проверил реле времени ,почистил контакты на пускателях ,проверил уже катушку все-равно переходить не хочет,в чем беда может кто помочь?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
двигатель не переходит со звезды на треугольник
проверьте пошагово, всю работу схемы
включается ли пускатель К2 после отключения К3
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
НА звезде работает ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... не переходит со звезды на треугольник.Проверил реле времени ,почистил контакты на пускателях ,проверил уже катушку все-равно переходить не хочет,в чем беда может кто помочь?
Пускатели не переключаются?

Dcent25

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Обрыв одной из обмоток двигателя. Получается что на звезде работало две обмотки, а на переход на треугольник последовательная пустота.
« Последнее редактирование: 12.02.2015, 04:54:21 от Skeptik »
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн kromus

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • kromus - ученик
    • E-mail
  • работа: на флоте
НА звезде работает ?
совершенно верно на звезде работает
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
вы его включаете без на нагрузки ?  НА ХХ ?
Срабатывает защита ?

Сообщения объединены: 13.02.2015, 16:09:18
обмотки соединены не правильно.
на звезде работает вращение в одну сторону .
при переходе на треугольник происходит реверс.срабатывает защита .
отсоедините  двигательные концы  и проверьте работу схемы
« Последнее редактирование: 13.02.2015, 16:09:18 от moshkarow »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
народ возникла проблемка,двигатель не переходит со звезды на треугольник.Проверил реле времени ,почистил контакты на пускателях ,проверил уже катушку все-равно переходить не хочет,в чем беда может кто помочь?
Выложите свою схему ...
электрофорум, форум электриков