Автор Тема: УЗО правильно ли понимаю принцип  (Прочитано 4829 раз)

Оффлайн 220+380

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • 220+380 - ученик
 правильно ли я понимаю , что такое УЗО ?
 пример подключения последовательно ; УЗО 16А , автомат 6А , работать будет ,
 автомат спасает от замыкания перегрузки , УЗО ( пальцы в розетке , обрыв , сырость ) ,
 УЗО 16А , контакты расчитанны на ток 16 ампер , значит можно ставить УЗО и 25А !???
 спасибо , жду ответа .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: УЗО правильно ли понимаю принцип
« Ответ #1 : 04.02.2015, 13:05:23 »
УЗО или диф автомат срабатывает на утечку. Если человек возьмётся за два провода и будет стоять на диэлектрике,
то УЗО может и не сработаеть. Можно поставить  и больший наминал после УЗО, только в чём смысл ?
Самое главное в УЗО ток утечки, чем сильнее вы стараетесь себя обезопасить . тем меньшую уставку выбираете.
Но всё зависит от состояния проводки и оборудования.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн 220+380

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • 220+380 - ученик
Re: УЗО правильно ли понимаю принцип
« Ответ #2 : 04.02.2015, 13:41:31 »
мне нужно автомат 6А , осталось решить с УЗО в магазине в основном на 25А и 16А ,
получается главное не менее 6А , для контактов .
про 30 мА я понимаю , спасибо .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: УЗО правильно ли понимаю принцип
« Ответ #3 : 04.02.2015, 18:39:00 »
Автомат 6А на освещение ? Вы сами выбираете УЗО по своим параметрам.
Ставите УЗО на 16А после него мона поставить автоматы по токовой отсечки суммарно не превышающий
номинал УЗО. Обратите внимание на подключение нуля .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: УЗО правильно ли понимаю принцип
« Ответ #4 : 04.02.2015, 20:20:30 »
УЗО 16А подразумевает то, что его контакты имеют площадь достаточную
для пропускания через себя тока 16А, без изменения их физических,
химических или механических свойств.
Если возьмете УЗО на бОльший ампераж - это означает,
что у вас будет большой запас по площади контактов.
Достаточный ток для УЗО - не  ниже тока автомата.
ps: от обрыва оно не защищает, как и от пальцев в розетке.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн 220+380

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • 220+380 - ученик
Re: УЗО правильно ли понимаю принцип
« Ответ #5 : 04.02.2015, 21:45:27 »
спасибо большое все понятно , все уже собрано и работает ! :D
электрофорум, форум электриков