Тематический раздел > Проводка
допуски по электро проводке или геометрия монтажа
sergik:
на каком расстоянии от потолка или от пола укладывается провод?
electro:
--- Цитата: sergik от 08.12.2011, 16:21:48 ---на каком расстоянии от потолка или от пола укладывается провод?
--- Конец цитаты ---
лично я ориентируюсь на промежуток между 10 и 20 сантиметрами от потолка
высота розеток и выключателей, от 30 до 110 см от пола
от углов отступаю 50 см
от дверных коробок 15 см
все это делаю если нет других условий от заказчика
sergey_sav®:
Или опираться на это
--- Цитировать ---3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
--- Конец цитаты ---
lamer78:
electro:
--- Цитата: lamer78 от 01.02.2012, 00:34:32 ---НИЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ!!!
--- Конец цитаты ---
картинку скопировал с книги и на ней показывал расстояние прокладки провода от потолка
а так конечно нельзя, под окном обычно радиатор отопления стоит
Навигация
Перейти к полной версии