Автор Тема: сечение или что то другое?  (Прочитано 6560 раз)

Оффлайн владдд

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • владдд - ученик
Дано - 1 фазный насос 0,75 квт для скважины необходимо подключить на расстоянии 450 метров от распред щитка. какое сечение медного проводника необходимо использовать?
Сейчас проложен 2,5 кв мм - при включении напряжение на потребителе с 220 падает до 150 вольт. как я понимаю, ток увеличивается, насос нагревается и выключается защитой. затем опять включается и все повторяется. всем спасибо!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: сечение или что то другое?
« Ответ #1 : 27.01.2015, 22:50:17 »
Насос рабочий?
Сечение питающего кабеля до щита?

Сообщения объединены: 27.01.2015, 23:16:58
программа электрик 7.8
ЗАДАНО
провода медные проложенные открыто
Род тока: 1-но фазный
Длина,м = 450
Мощность нагрузки,Квт = 0,75
Напряжение,В = 220
cos fi = 1
Сечение,мм.кв = 6
Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0,33
==================
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 4,22
Норма. Напряжение составит 210,72 В
==================

ЗАДАНО
Кабель медный с резиновой или полихлорвинил изоляцией
Род тока: 1-но фазный
Длина,м = 450
Мощность нагрузки,Квт = 0,75
Напряжение,В = 220
cos fi = 0,8
Сечение,мм.кв = 6
Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0,116
==================
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 4,28
Норма. Напряжение составит 210,58 В
==================




« Последнее редактирование: 27.01.2015, 23:16:58 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: сечение или что то другое?
« Ответ #2 : 28.01.2015, 00:07:10 »
Какой движок в насосе? коллекторный? или асинхронный?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Re: сечение или что то другое?
« Ответ #3 : 28.01.2015, 10:24:47 »
А не проще проложить СИП 2*16 мм в земле в трубе или по воздуху(по местным условиям),поставить там щит и от него запитать насос?Если дополнительно понадобится подключить местное освещение или греющий кабель для водопровода,то этого сечения хватит и потери минимальные будут.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: сечение или что то другое?
« Ответ #4 : 28.01.2015, 13:29:44 »
А не проще проложить СИП 2*16 мм в земле в трубе или по воздуху(по местным условиям),поставить там щит и от него запитать насос?Если дополнительно понадобится подключить местное освещение или греющий кабель для водопровода,то этого сечения хватит и потери минимальные будут.
А как же экономия? Она же халява.
Очередной партизан пока всё не вытянем сам молчать будет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Re: сечение или что то другое?
« Ответ #5 : 29.01.2015, 08:54:45 »
Да какая уж тут халява :D.Может с  длиной  кабеля ошибочка вышла?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: сечение или что то другое?
« Ответ #6 : 29.01.2015, 18:11:47 »
Автор молчит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: сечение или что то другое?
« Ответ #7 : 29.01.2015, 18:46:39 »
Да он уже на другом форуме ответ получил..
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн владдд

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • владдд - ученик
Re: сечение или что то другое?
« Ответ #8 : 29.01.2015, 21:54:43 »
ребята, всем спасибо большое. проложили 25 мм алюминий, поставили щит. все заработало нормально. еще раз благодарю!
электрофорум, форум электриков