Насос рабочий?
Сечение питающего кабеля до щита?
Сообщения объединены: 27.01.2015, 23:16:58
программа электрик 7.8
ЗАДАНО
провода медные проложенные открыто
Род тока: 1-но фазный
Длина,м = 450
Мощность нагрузки,Квт = 0,75
Напряжение,В = 220
cos fi = 1
Сечение,мм.кв = 6
Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0,33
==================
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 4,22
Норма. Напряжение составит 210,72 В
==================
ЗАДАНО
Кабель медный с резиновой или полихлорвинил изоляцией
Род тока: 1-но фазный
Длина,м = 450
Мощность нагрузки,Квт = 0,75
Напряжение,В = 220
cos fi = 0,8
Сечение,мм.кв = 6
Индуктивное сопротивление, Ом/км = 0,116
==================
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 4,28
Норма. Напряжение составит 210,58 В
==================