Тематический раздел > Защита и Заземление
Заземления в доме
андрій:
Добрый день.Можна заземления в дом (частный дом) подключить к трубе (труба забита глубоко в землю, для подачи воды насосом на дом) .Какие могут быть последствия? Есть возможность зделать свой контур заземления (но я считаю, что сопротивление заземления трубы гораздо меньше) .Что вы посоветуете? Система заземления ТТ.Ввод однофазный.
danilll:
Если труба с водой, то это естественный заземлитель, в цепях переменного тока впринципе, можно использовать. А можно и контур свой.
aspid_das:
--- Цитата: андрій от 26.01.2015, 21:42:16 ---Какие могут быть последствия? .
--- Конец цитаты ---
Заземлитель может быть хорошим, но если контакт с ним по каким-то причинам
пропадет, а оборудование даст утечку - естественным проводником будет вода.
Правильнее вбить еще 2-3 электрода, соединить между собой и вывести
в дом на заземляющую шину. На нее же посадить трубу, а также все остальные
железяки. Контур и труба будут друг друга дублировать.
megrad:
Труба на сколько заглублена?
андрій:
15 м
Сообщения объединены: 26.01.2015, 23:24:49Заземлитель может быть хорошим, но если контакт с ним по каким-то причинам
пропадет....
Тогда фаза на нее (труба) не попадет, или я не прав?
Сообщения объединены: 26.01.2015, 23:42:23
Правильнее вбить еще 2-3 электрода, соединить между собой и вывести
в дом на заземляющую шину. На нее же посадить трубу, а также все остальные
железяки. Контур и труба будут друг друга дублировать.
Если при кз (фаза-земля на приборе) защита не сработает (ав, узо) тогда по этой схеме соединения фаза попадет на трубу с водой.
Навигация