Тематический раздел > Электрооборудование
Подскажите как подключить
Topmo3:
--- Цитата: haramamburu от 28.01.2015, 20:10:28 ---Интересно почему РЕ "зажали".... да и не по библии вроде как...
--- Конец цитаты ---
Не зажали ... в паспорте указано, обязательное заземление и УЗО.
haramamburu:
имел ввиду зажали по сечению ;)
aspid_das:
--- Цитата: haramamburu от 28.01.2015, 22:24:55 ---имел ввиду зажали по сечению ;)
--- Конец цитаты ---
Справедливо. До 16мм2 РЕ должны быть не менее фазных.
Только это ПУЭ7, а когда схема проектировалась хз
Topmo3:
--- Цитата: aspid_das от 28.01.2015, 23:08:46 ---
--- Цитата: haramamburu от 28.01.2015, 22:24:55 ---имел ввиду зажали по сечению ;)
--- Конец цитаты ---
Справедливо. До 16мм2 РЕ должны быть не менее фазных.
Только это ПУЭ7, а когда схема проектировалась хз
--- Конец цитаты ---
Не хочется спорить, но если используется УЗО ... на фига ему 16мм2 ... сработает и на "волоске" в 2,5 мм2.
aspid_das:
я же не говорю РЕ делать именно 16мм.
Если фазный проводник менее 16 (у нас он 6 или 4)
то и РЕ должен быть 6 или 4 соответственно. ПУЭ.
Навигация
Перейти к полной версии