Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Подключение и фазировка 3-х фазного счетчика через трансформаторы, учет 6 кВ
danilll:
Да счотчик то опломбирован наверняка, до клемм врятли получится долезть. А если б можно было- берёте мультиметр, ставите на переменное напряжение ( не ниже 500 В диапазон измерения) (Если это сеть 230/400 В) , находите по схеме, где у счотчика должен быть вход провода напряжения фазы А допустим, один щюп мультиметра-на него, другой- на трансформаторе тока фазы А на вход провода сети , если показывает около 0 вольт, то всё правильно( при целых проводах) ,а если около 400 В показывает- значит перепутано. И так с каждой фазой по очереди. А вообще, почему такой вопрос возник?
Григоров:
Доступ к цепям счетчика есть, не опломбировано. Счетчик стоит в отдельном шкафу, соединен с ТТ кабелем 10х2,5 (20 м).
Вопрос бы не возник, но при проверке показаний: кос А - 0,98, кос В - 0,98, кос С - 0,98, суммарный 0,33.... Стали смотреть на компьютере, Р (мгновенная) А "+", Р (мгновенная) В "-", Р (мгновенная) С "-"
значит ошиблись в фазировке, хотя подключались по маркировке схемы (на учете второго ввода все правильно). Тут и подумали, что перепутали или полностью токовые и напряженческие цепи, или только напряжение. Просто поэксперементировать с перекидкой цепей не очень бы хотелось. цепи не отключаются, перекидывать нужно под напряжением. Да, забыл сказать счетчик Меркурий 00. (6 кВ).
И по-моему, измерение напряжение между токовыми цепями и цепями напряжения не даст результат, между любой из фаз и токовой цепью будет фазное напряжение (но тут я могу и ошибиться).
danilll:
Я говорил вам мерять между подключением цепи напряжения к счотчика, и проводником фазы из сети( это при сети 230/400 в) , а не между цепью напряжения и токовой цепью. Ну а ести у вас 6 киловольт, значит, есть ещё и трансформаторы напряжения, и мультиметром проверять уже нельзя. Значит, только выключить, и проверить им в режиме прозвонки , правильно ли схема собрана.
Сообщения объединены: 25.01.2015, 16:39:00
--- Цитировать ---между любой из фаз и токовой цепью будет фазное напряжение (но тут я могу и ошибиться).
--- Конец цитаты ---
это если токовая цепь заземление имеет. А оно необязательно. И читайте выше
Григоров:
Все понял. Спасибо.
dcent25:
Возможно ТТ стоит не в том направлении....
Навигация
Перейти к полной версии