Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Подключение и фазировка 3-х фазного счетчика через трансформаторы, учет 6 кВ

<< < (4/4)

next:
Насколько знаю в службах учета имеются приборы типа ВАФ с помощью которых снимают векторную диаграмму и делают вывод о правильности включения.

dcent25:

--- Цитата: next от 12.02.2015, 21:07:02 ---Насколько знаю в службах учета имеются приборы типа ВАФ с помощью которых снимают векторную диаграмму и делают вывод о правильности включения.

--- Конец цитаты ---



Если вторичная схема собрана правильно и ТТ стоят как им полагается ,то проблем с фазировкой нет.
В так называемых службах учета ,уже давно нет таких приборов .Они пользуются современными электронными ,да и счетчики сейчас выпускаются с функцией контроля фазировки.

next:
 ;) пользуются вот такими:

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии